На форуме обязательно:
  1. Заполнить свой профиль НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КИРИЛИЦЕЙ. См. Правила, п.2.d.
  2. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.

Рекламу мы не размещаем ни на каких условиях.

Двухсторонняя связь между ПЛК и WinCC 13

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
alxndrch
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 05 ноя 2017, 01:12
Имя: Александр
Благодарил (а): 2 раза

Двухсторонняя связь между ПЛК и WinCC 13

Сообщение alxndrch » 05 апр 2018, 04:46

Добрый день.
Ситуация такая, в данный момент на объекте установлен ПЛК серии S-300 и SCADA WinCC 13, проект создавался в TIA Portal 13. Сам ПЛК практически ничего не делает (OB1 пуст, других блоков нет), только опрашивает дискретные входы и если нужно меняет состояния дискретных выходов по команде с WinCC. Сам WinCC в проекте забирает достаточно много данных с OPC-сервера который в свою очередь опрашивает различные устройства по протоколу ModbusTCP.
Собственно вопрос, возможно ли данные которые получает WinCC использовать в ПЛК, если да, то как (существуют какие-то специализированные FB или доступ можно настроить как-то более прозрачно силами самого TIA Portal)?

Аватара пользователя

Arist007
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 06 окт 2015, 09:31
Имя: Антонов Артём Викторочич
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 1 раз
Контактная информация:

Двухсторонняя связь между ПЛК и WinCC 13

Сообщение Arist007 » 29 июн 2018, 14:28

Ну тк:
1) Создаешь отдельную DB в ПЛК;
2) В переменных HMI (HMI Tags в TIA называется) создаешь новый тэг;
3) Присваиваешь ему имя (в поле Name);
4) В поле Connection ставишь через что панель соединяется с PLC;
5) В поле PLC tag указываешь тэг из созданной в п. 1 DB, соответственно поле Address проставляется автоматически.

И все. Теперь по изменению тэга на HMI соответственно меняется тэг в PLC.
P.S. не обязательно создавать DB - можно довольствоваться обычными %MW и тп

Ответить

Вернуться в «Simatic TIA Portal»