1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

S7-300

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить

Автор темы
Aleksei989
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 28 фев 2018, 22:06
Имя: Алексей

S7-300

Сообщение Aleksei989 »

Уважаемые друзья, нужна ваша помощь.
Есть контроллер CPU315-2DP к нему куплен модуль Cp343-1 Lean.
Необходимо наладить обмен данными с контроллером s7-1200 CPU1212dc/dc/rly.
В среде Tia portal 15 для CPU315-2DP я создаю блок Get (или Put) и пытаюсь выбрать в нем соединение, однако немогу этого сделать как на контроллерах со встроенным интерфейсом Profinet.
Подскажите пожалуйста как организовать обмен данными используя Cp343-1 Lean.
Заранее спасибо.

ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 32 раза

S7-300

Сообщение ASUTP_PLC »

BSEND функцию попробуйте