Добрый день, уважаемые специалисты!
Пожалуйста, помогите новичку сделать полный аплоад контроллера Siemens.
В наличии: S7 1212C, TIA Portal v13.0 upd 1.
Исходники проекта отсутствуют.
Цель: очень нужно сделать незначительные изменения в логике работы системы.
Последовательность действий:
1. Создаю пустой проект и пробую сделать “Upload device as new station…”. В результате получаю ошибку, что аплоад не поддерживается.
2. Добавляю в проект новый девайс Unspecified CPU 1200, делаю детект и получаю конфигурацию. CPU и модули подтягиваются и правильно определяются.
3. Становлюсь на Program blocks и делаю “Upload from device (software)”. Программные блоки загружаются, я их вижу и могу редактировать.
Но есть одна проблема. При этом не подтягиваются теги (в папке PLC tags пусто). Естественно без них скомпилировать и загрузить проект обратно в контроллер невозможно.
Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать полный аплоад в моем случае и если возможно, то как?
Буду очень признателен. Заранее спасибо.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Полный upload S7-1200
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 01 дек 2015, 09:21
- Имя: Валерий Pro
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 05 мар 2022, 16:40
- Имя: Артём
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
-
- здесь недавно
- Сообщения: 82
- Зарегистрирован: 07 янв 2017, 09:12
- Имя: Андрей
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Полный upload S7-1200
Все зависит от прошивки. Более старые прошивки не позволяют выгрузить полную программу из 1200
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 343
- Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
- Имя: Влад
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 44 раза
Полный upload S7-1200
С v13 все печально. Более менее нормальный TIA начинается с v15.1. А так то с символикой проблемы то с языками...
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-WW