CB1241(6ES7241-1CH30-1XBO) не подает признаков жизни
-
- здесь недавно
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 17 янв 2018, 16:37
- Имя: Денис
- Страна: Россия
- город/регион: Хакасия
- Благодарил (а): 4 раза
CB1241(6ES7241-1CH30-1XBO) не подает признаков жизни
У меня CB1241(6ES7241-1CH30-1XBO) не подает признаков жизни, светодиоды не моргают, данные не идут.
Подскажите где подсмотреть настройки для "MB_COMM_LOAD_DB" и "MB_MASTER_DB"
Подскажите где подсмотреть настройки для "MB_COMM_LOAD_DB" и "MB_MASTER_DB"
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 06 фев 2018, 22:46
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
CB1241(6ES7241-1CH30-1XBO) не подает признаков жизни
На CPU с какой версией прошивки Вы устанавливаете данную коммуникационную плату? Настройки для модулей "MB_COMM_LOAD_DB" и "MB_MASTER_DB" устанавливаются в TIA Portale.
Лицензия на использование модуля не нужна.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 17 янв 2018, 16:37
- Имя: Денис
- Страна: Россия
- город/регион: Хакасия
- Благодарил (а): 4 раза
CB1241(6ES7241-1CH30-1XBO) не подает признаков жизни
CPU версии 4.4 (модуль версии 4.2 и блоки "MB_COMM_LOAD_DB" и "MB_MASTER_DB" версии 4.2)Process писал(а): ↑14 фев 2018, 18:36На CPU с какой версией прошивки Вы устанавливаете данную коммуникационную плату?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 17 янв 2018, 16:37
- Имя: Денис
- Страна: Россия
- город/регион: Хакасия
- Благодарил (а): 4 раза
CB1241(6ES7241-1CH30-1XBO) не подает признаков жизни
Ошибочка вышла.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 12 фев 2018, 20:17
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Кузнецк
- Поблагодарили: 6 раз
CB1241(6ES7241-1CH30-1XBO) не подает признаков жизни
С этой платкой я долго мучился. Заработала она как положено ток когда я скачал и поставил 14 SP1. И на блоках Modbus_comm_load, Modbus_master и Modbus_slave. этих версий.Deniska_M писал(а): ↑17 янв 2018, 19:39У меня CB1241(6ES7241-1CH30-1XBO) не подает признаков жизни, светодиоды не моргают, данные не идут.
Подскажите где подсмотреть настройки для "MB_COMM_LOAD_DB" и "MB_MASTER_DB"
Вернуться к началу
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 12 фев 2018, 20:17
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Кузнецк
- Поблагодарили: 6 раз
CB1241(6ES7241-1CH30-1XBO) не подает признаков жизни
Вспомнил что если прошивка цпу 4.2 то нужен тиа портал 14 для работы этой платки.
Еще с этой платкой столкнулся с проблемой что эта переменная -
"Modbus_Comm_Load_DB".MODE
сама сбрасывается в 0, приходится ее перезаписывать на 4 (режим-двухпроводка) в каждом цикле.
Еще с этой платкой столкнулся с проблемой что эта переменная -
"Modbus_Comm_Load_DB".MODE
сама сбрасывается в 0, приходится ее перезаписывать на 4 (режим-двухпроводка) в каждом цикле.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 17 янв 2018, 16:37
- Имя: Денис
- Страна: Россия
- город/регион: Хакасия
- Благодарил (а): 4 раза
CB1241(6ES7241-1CH30-1XBO) не подает признаков жизни
Скачал ТИА Портал 14 (7 гигов), не видит мой контроллер, обновил ТИА Портал (9,5 гигов) не видит контроллер, теперь скачиваю обновления для обновлений (3,5 гигов)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 12 фев 2018, 20:17
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Кузнецк
- Поблагодарили: 6 раз
CB1241(6ES7241-1CH30-1XBO) не подает признаков жизни
Странно что не видит, у меня tia version v14 sp1 прошивка цпу v4.2 ну и платка cb1241 версии 1.0
-
- здесь недавно
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 17 янв 2018, 16:37
- Имя: Денис
- Страна: Россия
- город/регион: Хакасия
- Благодарил (а): 4 раза
CB1241(6ES7241-1CH30-1XBO) не подает признаков жизни
Обновил tia v14 sp1 теперь связь с контроллером есть, нужен пример как запустить PLC s7 1200 slave-ом modbus, в интернете примеров не нашел (есть примеры master modbus) изучал встроенный туториал ТИА Портала, не помогло.
Что имеем на данный момент:
1. один раз в секунду моргает RxD
2. нет связи с master modbus (HMI Weintek)
Что имеем на данный момент:
1. один раз в секунду моргает RxD
2. нет связи с master modbus (HMI Weintek)
-
- эксперт
- Сообщения: 1055
- Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
- Имя: Нурисламов Руслан М.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 32 раза
CB1241(6ES7241-1CH30-1XBO) не подает признаков жизни
Подобное было, нам кроме портала пришлось обновлять прошивку на контроллере... Можете кидать помидорами, но вот у нас было так.
!!!!! И это, если будете обновлять прошивку, слейте на всякий случай актуальную прошивку контроллера. Есть вероятность что возможно
она еще пригодится.
!!!!! И это, если будете обновлять прошивку, слейте на всякий случай актуальную прошивку контроллера. Есть вероятность что возможно
она еще пригодится.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 17 янв 2018, 16:37
- Имя: Денис
- Страна: Россия
- город/регион: Хакасия
- Благодарил (а): 4 раза
CB1241(6ES7241-1CH30-1XBO) не подает признаков жизни
Я разобрался с блоками Modbus_comm_load и Modbus_master.
DATA_ADDR это ячейка из которой будем читать.
DATA_PTR это ячейка в которую будем сохранять то что прочитали
Остальное и так понятно.
*
Теперь другой вопрос, как конвертировать byte в bit?
MB_ADDR это адрес устройства которое опрашиваемDATA_ADDR это ячейка из которой будем читать.
DATA_PTR это ячейка в которую будем сохранять то что прочитали
Остальное и так понятно.
*
Теперь другой вопрос, как конвертировать byte в bit?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 10:23
- Имя: Михаил
- Страна: Россия
- город/регион: Самара
- Поблагодарили: 1 раз
CB1241(6ES7241-1CH30-1XBO) не подает признаков жизни
пропустить через маску. если в scl, то через точку например ByteName.X0
-
- здесь недавно
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 17 янв 2018, 16:37
- Имя: Денис
- Страна: Россия
- город/регион: Хакасия
- Благодарил (а): 4 раза
CB1241(6ES7241-1CH30-1XBO) не подает признаков жизни
Я в scl ещё не разобрался, покажите пример пожалуйста.
Планирую word писать в блок DB а после разбивать по битам и записывать обратно в DB. Что бы эти биты потом использовать в лестничной логике (LD)
Планирую word писать в блок DB а после разбивать по битам и записывать обратно в DB. Что бы эти биты потом использовать в лестничной логике (LD)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 17 янв 2018, 16:37
- Имя: Денис
- Страна: Россия
- город/регион: Хакасия
- Благодарил (а): 4 раза
CB1241(6ES7241-1CH30-1XBO) не подает признаков жизни
Самый простой вариант это писать (в моем случае Data Block №5) в ячейку %DB5.DBW0 а читать из %DB5.DBX1.0 это будет 1-й бит или %DB5.DBX0.7 это будет 16-й бит.
Отправлено спустя 12 минут 5 секунд:
Помогите разобраться с поинтером, есть такой вариант записи данных P#M100.0 WORD 4 Все работает, 4 слова записываются, затем их можно прочитать по адресам %MW100, %MW102, %MW104, %MW106.
А подскажите мне пожалуйста как можно их сразу записать в Data Block?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 377
- Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
- Имя: Николай
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 116 раз
CB1241(6ES7241-1CH30-1XBO) не подает признаков жизни
Например:
Код: Выделить всё
P#DB1.DBX0.0 WORD 4