1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

CB1241(6ES7241-1CH30-1XBO) не подает признаков жизни

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить

Автор темы
Deniska_M
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 17 янв 2018, 16:37
Имя: Денис
Страна: Россия
город/регион: Хакасия
Благодарил (а): 4 раза

CB1241(6ES7241-1CH30-1XBO) не подает признаков жизни

Сообщение Deniska_M »

У меня CB1241(6ES7241-1CH30-1XBO) не подает признаков жизни, светодиоды не моргают, данные не идут.
Подскажите где подсмотреть настройки для "MB_COMM_LOAD_DB" и "MB_MASTER_DB"

Автор темы
Deniska_M
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 17 янв 2018, 16:37
Имя: Денис
Страна: Россия
город/регион: Хакасия
Благодарил (а): 4 раза

CB1241(6ES7241-1CH30-1XBO) не подает признаков жизни

Сообщение Deniska_M »

Может для CB1241 лицензия нужна?

Process
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 06 фев 2018, 22:46
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург

CB1241(6ES7241-1CH30-1XBO) не подает признаков жизни

Сообщение Process »

Deniska_M писал(а): 17 янв 2018, 19:39У меня CB1241(6ES7241-1CH30-1XBO) не подает признаков жизни, светодиоды не моргают, данные не идут.
Подскажите где подсмотреть настройки для "MB_COMM_LOAD_DB" и "MB_MASTER_DB"
На CPU с какой версией прошивки Вы устанавливаете данную коммуникационную плату? Настройки для модулей "MB_COMM_LOAD_DB" и "MB_MASTER_DB" устанавливаются в TIA Portale.
Deniska_M писал(а): 14 фев 2018, 09:20Может для CB1241 лицензия нужна?
Лицензия на использование модуля не нужна.

Автор темы
Deniska_M
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 17 янв 2018, 16:37
Имя: Денис
Страна: Россия
город/регион: Хакасия
Благодарил (а): 4 раза

CB1241(6ES7241-1CH30-1XBO) не подает признаков жизни

Сообщение Deniska_M »

Process писал(а): 14 фев 2018, 18:36На CPU с какой версией прошивки Вы устанавливаете данную коммуникационную плату?
CPU версии 4.4 (модуль версии 4.2 и блоки "MB_COMM_LOAD_DB" и "MB_MASTER_DB" версии 4.2)

Автор темы
Deniska_M
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 17 янв 2018, 16:37
Имя: Денис
Страна: Россия
город/регион: Хакасия
Благодарил (а): 4 раза

CB1241(6ES7241-1CH30-1XBO) не подает признаков жизни

Сообщение Deniska_M »

Ошибочка вышла.
01.png
02.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

kanadeiar
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 12 фев 2018, 20:17
Имя: Андрей
Страна: Россия
город/регион: Кузнецк
Поблагодарили: 6 раз

CB1241(6ES7241-1CH30-1XBO) не подает признаков жизни

Сообщение kanadeiar »

Deniska_M писал(а): 17 янв 2018, 19:39У меня CB1241(6ES7241-1CH30-1XBO) не подает признаков жизни, светодиоды не моргают, данные не идут.
Подскажите где подсмотреть настройки для "MB_COMM_LOAD_DB" и "MB_MASTER_DB"
Вернуться к началу
С этой платкой я долго мучился. Заработала она как положено ток когда я скачал и поставил 14 SP1. И на блоках Modbus_comm_load, Modbus_master и Modbus_slave.
Безымянный.png
этих версий.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
Deniska_M
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 17 янв 2018, 16:37
Имя: Денис
Страна: Россия
город/регион: Хакасия
Благодарил (а): 4 раза

CB1241(6ES7241-1CH30-1XBO) не подает признаков жизни

Сообщение Deniska_M »

kanadeiar, Понял! Качаю tia portal 14

kanadeiar
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 12 фев 2018, 20:17
Имя: Андрей
Страна: Россия
город/регион: Кузнецк
Поблагодарили: 6 раз

CB1241(6ES7241-1CH30-1XBO) не подает признаков жизни

Сообщение kanadeiar »

Вспомнил что если прошивка цпу 4.2 то нужен тиа портал 14 для работы этой платки.
Еще с этой платкой столкнулся с проблемой что эта переменная -
"Modbus_Comm_Load_DB".MODE
сама сбрасывается в 0, приходится ее перезаписывать на 4 (режим-двухпроводка) в каждом цикле.

Автор темы
Deniska_M
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 17 янв 2018, 16:37
Имя: Денис
Страна: Россия
город/регион: Хакасия
Благодарил (а): 4 раза

CB1241(6ES7241-1CH30-1XBO) не подает признаков жизни

Сообщение Deniska_M »

Скачал ТИА Портал 14 (7 гигов), не видит мой контроллер, обновил ТИА Портал (9,5 гигов) не видит контроллер, теперь скачиваю обновления для обновлений (3,5 гигов)

kanadeiar
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 12 фев 2018, 20:17
Имя: Андрей
Страна: Россия
город/регион: Кузнецк
Поблагодарили: 6 раз

CB1241(6ES7241-1CH30-1XBO) не подает признаков жизни

Сообщение kanadeiar »

Странно что не видит, у меня tia version v14 sp1 прошивка цпу v4.2 ну и платка cb1241 версии 1.0

Автор темы
Deniska_M
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 17 янв 2018, 16:37
Имя: Денис
Страна: Россия
город/регион: Хакасия
Благодарил (а): 4 раза

CB1241(6ES7241-1CH30-1XBO) не подает признаков жизни

Сообщение Deniska_M »

Обновил tia v14 sp1 теперь связь с контроллером есть, нужен пример как запустить PLC s7 1200 slave-ом modbus, в интернете примеров не нашел (есть примеры master modbus) изучал встроенный туториал ТИА Портала, не помогло.
Что имеем на данный момент:
1. один раз в секунду моргает RxD
2. нет связи с master modbus (HMI Weintek)

ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 31 раз

CB1241(6ES7241-1CH30-1XBO) не подает признаков жизни

Сообщение ASUTP_PLC »

Подобное было, нам кроме портала пришлось обновлять прошивку на контроллере... Можете кидать помидорами, но вот у нас было так.

!!!!! И это, если будете обновлять прошивку, слейте на всякий случай актуальную прошивку контроллера. Есть вероятность что возможно
она еще пригодится.

Автор темы
Deniska_M
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 17 янв 2018, 16:37
Имя: Денис
Страна: Россия
город/регион: Хакасия
Благодарил (а): 4 раза

CB1241(6ES7241-1CH30-1XBO) не подает признаков жизни

Сообщение Deniska_M »

Я разобрался с блоками Modbus_comm_load и Modbus_master.
04.png
01.png
MB_ADDR это адрес устройства которое опрашиваем
DATA_ADDR это ячейка из которой будем читать.
DATA_PTR это ячейка в которую будем сохранять то что прочитали
Остальное и так понятно.
*
Теперь другой вопрос, как конвертировать byte в bit?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Mikhalych
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 29 май 2009, 10:23
Имя: Михаил
Страна: Россия
город/регион: Самара
Поблагодарили: 1 раз

CB1241(6ES7241-1CH30-1XBO) не подает признаков жизни

Сообщение Mikhalych »

Deniska_M писал(а): 02 апр 2019, 06:54 Теперь другой вопрос, как конвертировать byte в bit?
пропустить через маску. если в scl, то через точку например ByteName.X0

Автор темы
Deniska_M
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 17 янв 2018, 16:37
Имя: Денис
Страна: Россия
город/регион: Хакасия
Благодарил (а): 4 раза

CB1241(6ES7241-1CH30-1XBO) не подает признаков жизни

Сообщение Deniska_M »

Я в scl ещё не разобрался, покажите пример пожалуйста.
Планирую word писать в блок DB а после разбивать по битам и записывать обратно в DB. Что бы эти биты потом использовать в лестничной логике (LD)

Автор темы
Deniska_M
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 17 янв 2018, 16:37
Имя: Денис
Страна: Россия
город/регион: Хакасия
Благодарил (а): 4 раза

CB1241(6ES7241-1CH30-1XBO) не подает признаков жизни

Сообщение Deniska_M »

Deniska_M писал(а): 02 апр 2019, 06:54 Теперь другой вопрос, как конвертировать byte в bit?
Самый простой вариант это писать (в моем случае Data Block №5) в ячейку %DB5.DBW0 а читать из %DB5.DBX1.0 это будет 1-й бит или %DB5.DBX0.7 это будет 16-й бит.

Отправлено спустя 12 минут 5 секунд:
Помогите разобраться с поинтером, есть такой вариант записи данных P#M100.0 WORD 4
2019-04-14_18-11-31.png
Все работает, 4 слова записываются, затем их можно прочитать по адресам %MW100, %MW102, %MW104, %MW106.
А подскажите мне пожалуйста как можно их сразу записать в Data Block?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

M3f
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 377
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
Имя: Николай
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 116 раз

CB1241(6ES7241-1CH30-1XBO) не подает признаков жизни

Сообщение M3f »

Deniska_M писал(а): 14 апр 2019, 14:16 ...Все работает, 4 слова записываются, затем их можно прочитать по адресам %MW100, %MW102, %MW104, %MW106.
А подскажите мне пожалуйста как можно их сразу записать в Data Block?..
Например:

Код: Выделить всё

P#DB1.DBX0.0 WORD 4
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070

Автор темы
Deniska_M
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 17 янв 2018, 16:37
Имя: Денис
Страна: Россия
город/регион: Хакасия
Благодарил (а): 4 раза

CB1241(6ES7241-1CH30-1XBO) не подает признаков жизни

Сообщение Deniska_M »

M3f писал(а): 14 апр 2019, 23:30 Например:

Код: Выделить всё

P#DB1.DBX0.0 WORD 4
Работает! Спасибо за информацию.
Ответить

Вернуться в «Simatic TIA Portal»