CPU 1214C. Повреждена программа ПЗУ

Сообщение Sol » 23 ноя 2017, 07:42

Добрый день, при подаче питания на контроллер все светодиоды начинают моргать, по ethernet'у доступа к нему нет. Судя по описанию, произошел сбой ПЗУ, это как то лечится?


Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2605
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 74 раза
Контактная информация:

CPU 1214C. Повреждена программа ПЗУ

Сообщение Михайло » 23 ноя 2017, 17:23

Наверняка прошивка версии 2.х...
Попробуйте остановить программу на нем. По Эзернету доступ возможно очень медленный, доступ получить - это требует бесконечное время, а вот команда на остановку проходит гораздо быстрее и успешнее... Это если тот самый глюк, то должно сработать.

Еще может помочь подключение всех модулей расширения, которые были запрограммированы в нем. Но это скорее гипотеза, чем рабочий совет.


Автор темы
Sol
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27 июл 2016, 12:52
Имя: Николай

CPU 1214C. Повреждена программа ПЗУ

Сообщение Sol » 24 ноя 2017, 07:31

Да, прошивка 2.3.
А как на него подать команду? Он не находится в Accessible devices. После подачи питания и подключении к ПК светодиоды на LAN порту не горят, спустя минут 10-15 начинается моргание, как будто идет обмен данными, но все так же TIA Portal его не видит.
Подключить модули возможности нет.


Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2605
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 74 раза
Контактная информация:

CPU 1214C. Повреждена программа ПЗУ

Сообщение Михайло » 24 ноя 2017, 16:20

Ну нажать на красную кнопочку "Stop CPU" в ТИА Портале. Не нужно Accessible Devices. Но надо знать его текущий IP, создать проект с этим IP. Вроде бы так.