- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Связь контроллера и программатора
-
- здесь недавно
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 07 июл 2017, 14:36
- Имя: Ернар
- Страна: Казахстан
- город/регион: Павлодар
Связь контроллера и программатора
Доброе время суток , у меня не получаеться подключиться к контроллеру через программаторт Siemens РG , через TCP/IP , в сетевой адаптере IPv4 ( какой ip писать ) ??, галочку автоматический ip адрес поставил не получился !!
-
- эксперт
- Сообщения: 1172
- Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
- Имя: Анатолий Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Башкортостан
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 65 раз
Связь контроллера и программатора
Ктож знает какой адрес плк у вас?)))
Если плк новый то 192.168.0.1, если уже с программой то через степ7 (не важно какой классический или тиа) online->accessible device... В этом меню можно определить подключенные устройства.
При этом в set pc/pg interface не забудьте выбрать необходимый вам интерфейс.
-
- эксперт
- Сообщения: 1602
- Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
- Имя: Петров В.Л.
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 185 раз
Связь контроллера и программатора
А можно просто выставить нужный IP. Есть такая возможность в Step - 7. Вчерась буквально день ковырялся по этому поводу с s7 cp319-3.
В меню PLC есть пункт (он в зависимости от версии может несколько по разному называется) - у меня это что то типа редактирования узла сети. Схема такая - вначале жмешь кнопку сброса до заводских установок, потом вбиваешь MAC адрес (есть на корпусе), затем нужный IP и далее кнопку назначить. Где то так.
В меню PLC есть пункт (он в зависимости от версии может несколько по разному называется) - у меня это что то типа редактирования узла сети. Схема такая - вначале жмешь кнопку сброса до заводских установок, потом вбиваешь MAC адрес (есть на корпусе), затем нужный IP и далее кнопку назначить. Где то так.