соединения CPU319 2PN/DP и SL150 по Profinet
-
- здесь недавно
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 31 окт 2017, 12:58
- Имя: Сергей
соединения CPU319 2PN/DP и SL150 по Profinet
Добрый день. Требуется соединить 319 PN/DP и SL150 по сети Profinet, может ли кто - нибудь ответить какие блоки требуется для организации обмена в контроллере? Правильно ли я понимаю что это стандартные блоки TCON,TSend,TResv? Если да то что требуется указать в блоке данных параметризации для Tcon. Если кто-нибудь поделится какими-либо нюансами то буду премного благодарен
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3575
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 271 раз
соединения CPU319 2PN/DP и SL150 по Profinet
Не надо использовать блоки. Просто добавьте в Network view модули SL150 (надо интегрировать GSDML-файлы в ТИА Портал), потом добавьте нужную телеграмму. Там увидите адреса I, Q, через которые происходит обмен. Циклический обмен реализуется ТИА Порталом автоматически. Но явно не через TSend/TRcv, это слишком низкоуровневые функции для организации по пользовательскому TCP-протоколу с нестандартными устройствами.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 31 окт 2017, 12:58
- Имя: Сергей