Не записывается проект на карту памяти CPU412H

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить

Автор темы
ANDMAN
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 26 апр 2017, 12:50
Имя: Андрей
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург

Не записывается проект на карту памяти CPU412H

Сообщение ANDMAN »

Мой проект занимает в RAM 365kb, всего RAM 512
Step7 v5.5

Изображение

В модулях питания нет батареек, точнее они сели.
И теперь, при выкл/вкл контроллера стартует старая версия программы, которая хранится на флеш.

Записать туда новую версию не даёт, говорит не хватает места, хотя она меньше чем 512kb

Изображение

Как быть?
Может быть есть какой то способ стереть флеш?

Explorer
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 24 авг 2017, 14:16
Имя: Сергей
город/регион: Челябинск

Не записывается проект на карту памяти CPU412H

Сообщение Explorer »

Добрый день!

Сталкивались на днях с аналогичной проблемой на схожем железе (H-серия с флэшем).

Победили так:
1. вырубили на всякий случай резервный ПЛК;
2. на основном стерли память MRESом, подключились онлайн и стерли все с флэшки;
3. залили хардварь; залили блоки на флэшку (Download User Program to Memory Card)
4. успешно запустили основной ПЛК
5. сделали то же самое с резервным.