Сообщение palych69 »

Здравствуйте, помогите пожалуйста, изменяю ПО в Step 7 в режиме оффлайн (добавление FC, DB, блоков FBD/LAD в существующие FC и OB), данные сохраняются, после загрузки ПО в контроллер и входа в режим онлайн вижу что НИКАКИЕ изменения не сохраняются и не загружаются, никаких ошибок при компиляции/загрузке не возникает. Конфигурация: 2 резервируемых (дублируемых) S7-400, PCS 7, работаю с АРМа, который связан с ними по сети Ethernet, так же на АРМе крутится проект WinCC.