Fre5h
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 19 дек 2016, 14:22
Имя: Гриша Андреев
Страна: Россия
Поблагодарили: 1 раз

Добавить PLC 317 в STEP7

Сообщение Fre5h »

Здравствуйте.

Есть у меня проект, достался от немцев.
При открытии проекта в Степ7 (5.5 SP4) контроллер PLC 317-2DP 2AJ10 выделяется желтым цветом и обозначен знаком вопроса. Видимо, система его просто не узнает.

Подскажите, что нужно доустановить (ссылки были бы очень кстати), чтобы контроллер определялся в Степ7 и можно было перезалить в него программу?

Возможно нужно установить чтото от SINUMERIK.

Спасибо.
HW.png
sim.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Marrenoloth
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 524
Зарегистрирован: 05 окт 2009, 11:51
Имя: Тихомиров Дмитрий Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 20 раз

Добавить PLC 317 в STEP7

Сообщение Marrenoloth »

Поищите на первом скриншоте в верхних выпадающих меню HW Update. В появившемся окошке можно выбрать - стянуть все апдейты из интернета или уже взятые с сайта сименса (гуглить по этому же "HWUpdate") установить.
Аватара пользователя

Автор темы
Fre5h
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 19 дек 2016, 14:22
Имя: Гриша Андреев
Страна: Россия
Поблагодарили: 1 раз

Добавить PLC 317 в STEP7

Сообщение Fre5h »

Нашел решение. Нужно установить Toolbox_840D_V05.04.04.04_PGPC из состава Simatic PremiumStudio 2009 (программа находится на третьем диске).
Установился на XP и 7.
Всем спасибо.