Как скачать программу с контроллера S7-300 если не сохранился проект на Step7
-
- здесь недавно
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 27 сен 2016, 13:36
- Имя: Донсков Андрей Львович
- Благодарил (а): 2 раза
Как скачать программу с контроллера S7-300 если не сохранился проект на Step7
Уважаемые коллеги! У меня на котельной стоит автоматизация на Simatic S7-300 с кучей основных и резервных контроллеров плюс сервер SCADA. Подрядчик убежал не дописав программы управления котельной прихватив с собой инженерный компьютер с проектами. У меня есть только PC Adapter USB A2 и куча программ с Single license. Котельная кое как работает, но необходимо кое что дописать. Программы писались на SCL. Это возможно сделать? И могу ли я скачать программу с какого нибудь контроллера без проекта?(через адаптер с MPI). Дистрибутивы Step7 у меня есть. Помогите, как это сделать. Есть куча Memory card.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 09 июн 2015, 13:02
- Имя: C. С. Шак
- Страна: Россия
- город/регион: Краснодар
- Поблагодарили: 2 раза
Как скачать программу с контроллера S7-300 если не сохранился проект на Step7
На сколько я знаю, то это, к сожалению, не возможно, но вы можете попробовать, если в проекте не присутствует пароль. Там, вроде, есть функция "Скачать программу". Почитайте в интернете.
-
- эксперт
- Сообщения: 1172
- Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
- Имя: Анатолий Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Башкортостан
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 65 раз
Как скачать программу с контроллера S7-300 если не сохранился проект на Step7
А сеть с помощью какого интерфейса реализована то? Если порс485 то можете, если езернет то простым прямым кабелем возможно выгрузить, как сказано выше -если не стоит пароль на программе.
Ставите step7, создаете пустой проект, затем Online->upload to pg. Можно через доступные устройства в этом же меню найти нужный контроллер и из него выгрузить.
Качаете из всех плк и собираете мультипроект для удобства использования. И будет вам щастье)))
-
- здесь недавно
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 27 сен 2016, 13:36
- Имя: Донсков Андрей Львович
- Благодарил (а): 2 раза
Как скачать программу с контроллера S7-300 если не сохранился проект на Step7
Все контроллеры обьединены в сеть через 341 коммуникационные модули по Ethernet. А одноименные основные и резервные при этом между собой соединены шнурком по Profibus. Резервные по ходу вообще не прописаны. У меня есть BACKUPы проекта, но они естественно отличаются от родных.
Последний раз редактировалось sabshyk 03 ноя 2016, 18:52, всего редактировалось 1 раз.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 27 сен 2016, 13:36
- Имя: Донсков Андрей Львович
- Благодарил (а): 2 раза
Как скачать программу с контроллера S7-300 если не сохранился проект на Step7
Как организована сеть я прикрепил.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 18 авг 2016, 11:56
- Имя: Семен Петрович Иванов
- Благодарил (а): 1 раз
Как скачать программу с контроллера S7-300 если не сохранился проект на Step7
подскажите, а почему upload to PG может быть вообще не активна?