1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Функция FC8

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить

Автор темы
a1dar_v
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 01 июн 2016, 16:43
Имя: Валиев Айдар Илдусович
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 1 раз

Функция FC8

Сообщение a1dar_v »

Добрый день. Подскажите как реализовать алгоритм на примере в STEP 7:
Есть верхняя и нижняя уставка в емкости, необходимо при достижении верхней уставки записать метку времени сработки(и так же для нижней уставки)
Как это реализовать?Читал что через функцию FC8 можно это сделать?

makesstr
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 192
Зарегистрирован: 19 сен 2019, 10:09
Имя: Макс
Страна: Россия
город/регион: Славянск-на-Кубани
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 34 раза

Функция FC8

Сообщение makesstr »

Зачем это вообще делать на уровне контроллера если как раз для этого используется журнал событий на верхнем уровне?
Реализуйте созданием своей FB/FC используя FC8, IN возьмете с CDT SFC1, по синтаксису F1 в помощь, по созданию функций ютуб в помощь.
WinCC 7.4 SP1 Upd15, Step5.6
Ответить

Вернуться в «Simatic Step7»