1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Контроллер s7-1200

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить

Автор темы
viktor zdorovia vam
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 04 июл 2018, 12:47
Имя: Виктор
Благодарил (а): 1 раз

Контроллер s7-1200

Сообщение viktor zdorovia vam »

Добрый день! Контроллер s7-1200 залита небольшая программка, проблема в том что 3 из 4 выходов контроллера срабатывают одновременно то есть к примеру выхода q0.0 , q0.1 и q0.3 если например срабатывает q0.0 то и на 0.1 и 0.3 будет 1 а в программе они не сработали, смотрю онлайн.Если 0.0 в программе перестает работать то и с 0.1 и 0.3 сигнал уходит.А выход q0.2 работает адекватно.Смотрел перекрестные ссылки ни какой связи нет да и программка 2,5 контакта не запутаешься.Не знаю где идет привязка у них. Если есть мысли по этому поводу поделитесь буду признателен.

NewOrdered
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 166
Зарегистрирован: 24 янв 2018, 11:18
Имя: Антон
Страна: Россия
город/регион: Калининград
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 27 раз

Контроллер s7-1200

Сообщение NewOrdered »

Если есть возможность - напишите тестовую программу и проверьте выходы индивидуально, предварительно выгрузив (UPLOAD) рабочий проект.