ОЧЕНЬ СРОЧНО нужно решить проблему.
Кто-нибудь срочно пошагово может описать создание следующей конфигурации: ЦПУ 315-2 PN/DP без модулей. С ним через коммутатор соединена станция ЕТ200М 153-4 PN/HF V4.0 по Ethernet, к которой присоединен AI 8x13bit 331-1KF01-0AB0. После заливки в ЦПУ проекта процессор переходит в "СТОП" и горит "SF".
Еще вопрос: какая разница между IM153-4 PN HF V4.0 и IM153-4 PN HF V4.0 Shared Device в Hardware? И какие модули, присоединяемый к ЕТ нужно выбирать - из выпадающего списка станции IM153-4 или как обычно из списка SM-300.
И еще. У меня сохранился короткий проект, который в предыдущий раз заработал. Он и сейчас работает, но только на реальном ПЛК. При попытке залить этот проект в PLCSIM его процессор тоже переходит в STOP и горит SF. Со станциями ET PLCSIM вообще дружит?
Всем заранее спасибо за ответ.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Проблема с конфигурацией ET200M 153-4
-
- здесь недавно
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 23 дек 2017, 22:13
- Имя: Дмитрий
- Страна: Беларусь
- город/регион: Гомель
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 1136
- Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
- Имя: aranea
- Благодарил (а): 30 раз
- Поблагодарили: 165 раз
Проблема с конфигурацией ET200M 153-4
смотрите диагностический буфер ПЛК и загрузите в него недостающие (а лучше все необходимые согласно документации) OB, отсутствие которых приводит к останову ПЛК
-
- осмотрелся
- Сообщения: 192
- Зарегистрирован: 16 дек 2011, 15:13
- Имя: Алексей
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 65 раз
- Поблагодарили: 46 раз
Проблема с конфигурацией ET200M 153-4
Shared Device позволяет разным PLC обращаться к модулям в одной корзине. Сам не работал с таким, читал в спеках.volotovskyd писал(а): ↑12 июн 2018, 19:10 какая разница между IM153-4 PN HF V4.0 и IM153-4 PN HF V4.0 Shared Device в Hardware?
Вроде как позволено разным PLC cчитывать все каналы в модулях ввода, а вот каналы модуля вывода записывает кто-то один.
Из выпадающего списка станции IM153-4.volotovskyd писал(а): ↑12 июн 2018, 19:10 И какие модули, присоединяемый к ЕТ нужно выбирать - из выпадающего списка станции IM153-4 или как обычно из списка SM-300
Вам уже посоветовали загрузить недостающие OB. От себя добавлю, что ET200M является Profinet устройством и ему надо назначать имя и IP адрес (Edit Ethernet Node) такие, какие у Вас прописаны в проекте. Но! можно и не прописывать:
1. задать имя и IP в HW Config
2. ПКМ на линии Profinet и открыть вкладку Topology (графическую). Там соединить порты контроллера, коммутатора и ET200M в соответствии с физическим подключением. (если у вас коммутатор Siemens, то его надо добавить в HW Config)
3. Save&Compile, загрузить в PLC.
Когда PLC стартует и увидит не настроенное Profinet устройство в соответствии с тополгией, то он сам пропишет ему параметры.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 23 дек 2017, 22:13
- Имя: Дмитрий
- Страна: Беларусь
- город/регион: Гомель
Проблема с конфигурацией ET200M 153-4
Вот что нашел по поводу симуляции.
""Only the CPU 315-2DP, CPU 316-2DP, and CPU 318-2 CPUs download
an I/O configuration. If you download a program from another S7-300
CPU, the system data does not include the I/O configuration. This
causes errors when you attempt to access peripheral I/O in S7-PLCSIM.
To correct this, create an CPU 315-2DP, CPU 316-2DP, or CPU 318-2
station and put a copy of your hardware configuration into it. Download
the hardware configuration from the CPU 315-2DP, CPU 316-2DP, or
CPU 318-2 to S7-PLCSIM."
Короче, для тестирования в PLCSIM создаю новую аппаратную конфигурацию с поддерживаемым и подходящим для меня функционалом ЦПУ и станцией с Profibus, тестирую на ней, потом перед заливкой в контроллер снова меняю конфигурацию на верную и заливаю. Все получилось. Вот так неожиданные костыли! Не ожидал такого от Siemens! Хотя бы это решил.
По-поводу создания конфигурации в STEP-7 с Profinet станцией постепенно склоняюсь к тому, что у меня глюк ПО. Одни и те же действия произвожу и каждый раз результат не предсказуем.
""Only the CPU 315-2DP, CPU 316-2DP, and CPU 318-2 CPUs download
an I/O configuration. If you download a program from another S7-300
CPU, the system data does not include the I/O configuration. This
causes errors when you attempt to access peripheral I/O in S7-PLCSIM.
To correct this, create an CPU 315-2DP, CPU 316-2DP, or CPU 318-2
station and put a copy of your hardware configuration into it. Download
the hardware configuration from the CPU 315-2DP, CPU 316-2DP, or
CPU 318-2 to S7-PLCSIM."
Короче, для тестирования в PLCSIM создаю новую аппаратную конфигурацию с поддерживаемым и подходящим для меня функционалом ЦПУ и станцией с Profibus, тестирую на ней, потом перед заливкой в контроллер снова меняю конфигурацию на верную и заливаю. Все получилось. Вот так неожиданные костыли! Не ожидал такого от Siemens! Хотя бы это решил.
По-поводу создания конфигурации в STEP-7 с Profinet станцией постепенно склоняюсь к тому, что у меня глюк ПО. Одни и те же действия произвожу и каждый раз результат не предсказуем.