Wago 750-466
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 11 июн 2018, 07:34
- Имя: Игорь
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
Wago 750-466
Использую контроллер Siemens CPU 315-2pn/dp и подключил к нему аналоговый модуль wago 750-466 через Profinet. Когда начал писать программу в step 7 не получилось поставить блок этого модуля. Его там вообще нет. Хотя библиотека установлена. Никто не знает как написать программу?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 14 апр 2018, 00:10
- Имя: Максим
- Страна: Россия
- город/регион: ru->region[33]
- Благодарил (а): 29 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Wago 750-466
Была похожая ситуация, но у меня модуль WagoIO подключается по Profbus, а не по Profinet.
Для установки модулей я скачал с официального сайта Wago архив с GSD-файлами и добавил их через HWConfig->Install GSD
Затем выбрав нужную сеть добавил в нее "головной" модуль.
И уже в него набил конфигурацию.
Не знаю, на сколько поможет эта информация.
Для установки модулей я скачал с официального сайта Wago архив с GSD-файлами и добавил их через HWConfig->Install GSD
Затем выбрав нужную сеть добавил в нее "головной" модуль.
И уже в него набил конфигурацию.
Не знаю, на сколько поможет эта информация.