Резервирование токовых входов модулей 6ES7 331-7NF10-0AB0

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить

Автор темы
ffpereverzev
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 20 май 2018, 11:58
Имя: Федор

Резервирование токовых входов модулей 6ES7 331-7NF10-0AB0

Сообщение ffpereverzev »

Доброго времени суток, уважаемые форумчане!

Подскажите пожалуйста по такому вопросу: как резервируются токовые каналы модуля 6ES7 331-7NF10-0AB0? То есть мне надо подключить один датчик к двум модулям, чтобы при выходе из строя одного модуля датчик опрашивался вторым. Предложенная Siemens-ом схема несколько непонятна.
https://ibb.co/nezYVo
Непонятен номинал резистора (250 Ом, как в модуле?) и конфигурирование каналов (нужна токовая перемычка или нет?).
Буду признателен любой помощи!
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4711
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 192 раза
Поблагодарили: 336 раз

Резервирование токовых входов модулей 6ES7 331-7NF10-0AB0

Сообщение VADR »

ffpereverzev писал(а): 20 май 2018, 14:01 Предложенная Siemens-ом схема несколько непонятна.
Всё там понятно. На сопротивлении в 250 Ом при токе 4..20 мА получается напряжение 1..5 В. Модули ввода конфигурятся по этой шкале.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.