Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста по такому вопросу: как резервируются токовые каналы модуля 6ES7 331-7NF10-0AB0? То есть мне надо подключить один датчик к двум модулям, чтобы при выходе из строя одного модуля датчик опрашивался вторым. Предложенная Siemens-ом схема несколько непонятна.
https://ibb.co/nezYVo
Непонятен номинал резистора (250 Ом, как в модуле?) и конфигурирование каналов (нужна токовая перемычка или нет?).
Буду признателен любой помощи!
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Резервирование токовых входов модулей 6ES7 331-7NF10-0AB0
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 20 май 2018, 11:58
- Имя: Федор
-
- администратор
- Сообщения: 4737
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 225 раз
- Поблагодарили: 396 раз
Резервирование токовых входов модулей 6ES7 331-7NF10-0AB0
Всё там понятно. На сопротивлении в 250 Ом при токе 4..20 мА получается напряжение 1..5 В. Модули ввода конфигурятся по этой шкале.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.