Siemens CPU 417–4H уходит в STOP

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить

Автор темы
refounder
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 26 фев 2014, 16:06
Имя: Евгений Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Ставрополь

Siemens CPU 417–4H уходит в STOP

Сообщение refounder »

Здравствуйте, у нас имеется АСУТП, которая состоит из нескольких САУ и СЛТ
Проблема возникла с одним из САУ, в которой применяется резервированная система S7-400H. Вчера наши энергетики обесточили полностью все объекты, включая и нашу АСУТП, так вот после этих выключений в данной САУ возникли проблемы. Первый контроллер (мастер)загрузился нормально, стал в RUN , а второй уходит в STOP, так же на шине второго контроллера есть модуль CP443-1, он тоже в STOP. Проект переливали не помогло. Что можно сделать?
Аватара пользователя

aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1136
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
Имя: aranea
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 155 раз

Siemens CPU 417–4H уходит в STOP

Сообщение aranea »

проанализировать диагностический буфер ПЛК, выложить его сюда
сообщить какие OB залиты в ПЛК
сообщить какие лампочки и как себя ведут
вспомнить что было еще, кроме отключения питания
Изображение

Автор темы
refounder
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 26 фев 2014, 16:06
Имя: Евгений Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Ставрополь

Siemens CPU 417–4H уходит в STOP

Сообщение refounder »

Вот скрины
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1136
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
Имя: aranea
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 155 раз

Siemens CPU 417–4H уходит в STOP

Сообщение aranea »

на обоих буферах лучше нажать Save As... и выложить сюда, чтобы было видно подробности по каждому событию
Изображение

Автор темы
refounder
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 26 фев 2014, 16:06
Имя: Евгений Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Ставрополь

Siemens CPU 417–4H уходит в STOP

Сообщение refounder »

Диагностика
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1136
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
Имя: aranea
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 155 раз

Siemens CPU 417–4H уходит в STOP

Сообщение aranea »

проверьте модули и кабели синхронизации
если ситуация позволяет, поменяйте их местами, поставьте запасные, поменяйте ПЛК ролями (с прогрузкой проекта)

буфер как вы знаете читать снизу-вверх, выделил ключевые ошибки на мой взгляд
[+] RACK0 (Master)
Event 242 of 265: Event ID 16# 43DA
STOP due to synchronization error between H CPUs
Previous operating mode: RUN (redundant mode)
Requested operating mode: STOP (internal)
Event occurred in the standby CPU in rack 0
Incoming event
05:44:54:442 pm 04/19/18

Event 243 of 265: Event ID 16# 7955
SYNC submodule error
occurred in: Standby CPU in rack 0, no relevance for user:1d
Submodule affected: Lower SYNC submodule (IFM2F)
Requested OB: CPU redundancy error OB (OB72)
Priority class: 28
External error, Incoming event
05:44:54:412 pm 04/19/18

Event 244 of 265: Event ID 16# 7303
H system (1 out of 2) has gone into redundant mode
Occurred in: Master CPU in rack 1
Startup information:
- Startup without modified system configuration
Update time in ms: 76
Requested OB: CPU redundancy error OB (OB72)
Priority class: 28
Incoming event
05:01:05:553 pm 10/11/17
[+] RACK1 (Slave)
Event 93 of 120: Event ID 16# 43E6
Master CPU: Link-up/update by standby CPU aborted
Trigger event: SYNC submodule error

Previous operating mode: LINK-UP
Requested operating mode: RUN
Event occurred in the master CPU in rack 0
Incoming event
10:57:18:071 am 05/18/18

Event 107 of 120: Event ID 16# 530D
New startup information in STOP mode
Startup prevented by:
Loading user program or internal inconsistency detected
(SDBs less than 200 incomplete, superfluous, or incorrect)
- STOP request exists
- Cold restart or warm restart necessary
Startup information:
- Time for time stamp at the last backed up power on
- Single processor operation
Current/last startup type:
- No startup type/following memory reset
Permissibility of certain startup types:
- Manual warm restart permitted
Last valid operation or setting of automatic startup type at power on:
- No startup type/following memory reset
Operating mode: STOP (internal)
Event occurred in the standby CPU in rack 1
Incoming event
10:55:09:607 am 05/18/18

Event 119 of 120: Event ID 16# 530D
New startup information in STOP mode
Startup prevented by:
- Module or submodule assignment not evaluated or evaluation aborted with errors (SDB 1,3,5,2X,9X)

- Memory reset necessary
- STOP request exists
- Cold restart or warm restart necessary
Startup information:
- Time for time stamp at the last non backed up power on
- Single processor operation
Current/last startup type:
- Warm restart triggered via MPI
Permissibility of certain startup types:
- Manual startup not permitted, corrections in parameter assignment, submodule, etc. necessary
Last valid operation or setting of automatic startup type at power on:
- No startup type/following memory reset
Operating mode: STOP (internal)
Event occurred in the standby CPU in rack 1
Incoming event
10:52:50:364 am 05/18/18

Event 120 of 120: Event ID 16# 6523
Memory reset request due to error accessing memory submodule
Operating mode: STOP (internal)
Event occurred in the standby CPU in rack 1
Internal error, Incoming event
10:52:50:364 am 05/18/18
Изображение

Автор темы
refounder
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 26 фев 2014, 16:06
Имя: Евгений Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Ставрополь

Siemens CPU 417–4H уходит в STOP

Сообщение refounder »

Спасибо, за ответы
Выяснилось, что у нас вышел из строя модуль синхронизации 6ES7960-1AA00-0XA0 SIMATIC S7-400H, SYNC SUBMODULE
Только вот их уже не производят, подскажите каким субмодулем его заменили в сименс?
Ответить

Вернуться в «Simatic Step7»