Здравствуйте, у нас имеется АСУТП, которая состоит из нескольких САУ и СЛТ
Проблема возникла с одним из САУ, в которой применяется резервированная система S7-400H. Вчера наши энергетики обесточили полностью все объекты, включая и нашу АСУТП, так вот после этих выключений в данной САУ возникли проблемы. Первый контроллер (мастер)загрузился нормально, стал в RUN , а второй уходит в STOP, так же на шине второго контроллера есть модуль CP443-1, он тоже в STOP. Проект переливали не помогло. Что можно сделать?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Siemens CPU 417–4H уходит в STOP
-
- здесь недавно
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 26 фев 2014, 16:06
- Имя: Евгений Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Ставрополь
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 1136
- Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
- Имя: aranea
- Благодарил (а): 30 раз
- Поблагодарили: 165 раз
Siemens CPU 417–4H уходит в STOP
проанализировать диагностический буфер ПЛК, выложить его сюда
сообщить какие OB залиты в ПЛК
сообщить какие лампочки и как себя ведут
вспомнить что было еще, кроме отключения питания
сообщить какие OB залиты в ПЛК
сообщить какие лампочки и как себя ведут
вспомнить что было еще, кроме отключения питания
-
- здесь недавно
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 26 фев 2014, 16:06
- Имя: Евгений Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Ставрополь
Siemens CPU 417–4H уходит в STOP
Вот скрины
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 1136
- Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
- Имя: aranea
- Благодарил (а): 30 раз
- Поблагодарили: 165 раз
Siemens CPU 417–4H уходит в STOP
на обоих буферах лучше нажать Save As... и выложить сюда, чтобы было видно подробности по каждому событию
-
- здесь недавно
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 26 фев 2014, 16:06
- Имя: Евгений Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Ставрополь
Siemens CPU 417–4H уходит в STOP
Диагностика
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 1136
- Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
- Имя: aranea
- Благодарил (а): 30 раз
- Поблагодарили: 165 раз
Siemens CPU 417–4H уходит в STOP
проверьте модули и кабели синхронизации
если ситуация позволяет, поменяйте их местами, поставьте запасные, поменяйте ПЛК ролями (с прогрузкой проекта)
буфер как вы знаете читать снизу-вверх, выделил ключевые ошибки на мой взгляд
если ситуация позволяет, поменяйте их местами, поставьте запасные, поменяйте ПЛК ролями (с прогрузкой проекта)
буфер как вы знаете читать снизу-вверх, выделил ключевые ошибки на мой взгляд
-
- здесь недавно
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 26 фев 2014, 16:06
- Имя: Евгений Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Ставрополь
Siemens CPU 417–4H уходит в STOP
Спасибо, за ответы
Выяснилось, что у нас вышел из строя модуль синхронизации 6ES7960-1AA00-0XA0 SIMATIC S7-400H, SYNC SUBMODULE
Только вот их уже не производят, подскажите каким субмодулем его заменили в сименс?
Выяснилось, что у нас вышел из строя модуль синхронизации 6ES7960-1AA00-0XA0 SIMATIC S7-400H, SYNC SUBMODULE
Только вот их уже не производят, подскажите каким субмодулем его заменили в сименс?