1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

S7-300-2DP проблема с прошивкой

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить

Автор темы
Energ
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 03 апр 2018, 10:28
Имя: Алексей
Страна: Россия
город/регион: Иркутск
Благодарил (а): 1 раз

S7-300-2DP проблема с прошивкой

Сообщение Energ »

Здравствуйте уважаемые спецы. Есть установка на базе S7-300-2DP (6ES7 315-2AF03-0AB0), работает около 10-ти лет. Решили перестраховаться и купить в запас контроллер, соответственно точно такого уже нет в продаже. Купили S7-300-2DP (6ES7 315-2AH14-0AB0) + флешку. Выгрузили со старого контроллера прошивку, но при прошивке нового, программа ругается на несоответствие версий контроллеров и как следствие прошивку залить не можем. Какие варианты решения проблемы? Исходника скорее всего не найдем. Сильно не пинайте, с софтом сименса разбираюсь всего пару недель.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

den_vish
освоился
освоился
Сообщения: 233
Зарегистрирован: 11 апр 2013, 13:22
Имя: Вишневский Денис
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 12 раз

S7-300-2DP проблема с прошивкой

Сообщение den_vish »

в харваре контроллер с 1,1 на актуальный замените
"- Знаешь, дружище, в чем истинный смысл второго закона термодинамики?
Как ни упирайся, а бардака все больше. И чем серьезнее ты упираешься, тем страшнее неразбериха."(с)

Автор темы
Energ
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 03 апр 2018, 10:28
Имя: Алексей
Страна: Россия
город/регион: Иркутск
Благодарил (а): 1 раз

S7-300-2DP проблема с прошивкой

Сообщение Energ »

Спасибо. Буду пробовать

Автор темы
Energ
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 03 апр 2018, 10:28
Имя: Алексей
Страна: Россия
город/регион: Иркутск
Благодарил (а): 1 раз

S7-300-2DP проблема с прошивкой

Сообщение Energ »

Почти получилось. Заменил в hardware контроллер на новый, при прошивке не записывает блок OB81(я так понял в моем контроллере его нет). Вставляю блок в стойку, индикатор SF горит, FB мигает. Я так понимаю не может установить связь с периферией по интерфейсу DP. На DP интерфейсе сидит инвертор и энкодер. Лог буфера выложу, может кто, что скажет?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

den_vish
освоился
освоился
Сообщения: 233
Зарегистрирован: 11 апр 2013, 13:22
Имя: Вишневский Денис
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 12 раз

S7-300-2DP проблема с прошивкой

Сообщение den_vish »

есть разница в хардвари:
- Difference between setpoint and actual configuration

уточните в старой конфигурации профибас адрес контроллера для начала, и проверьте совпадает ли с текущим
ОБ81 можете закинуть в ручную.
"- Знаешь, дружище, в чем истинный смысл второго закона термодинамики?
Как ни упирайся, а бардака все больше. И чем серьезнее ты упираешься, тем страшнее неразбериха."(с)

ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 31 раз

S7-300-2DP проблема с прошивкой

Сообщение ASUTP_PLC »

Помоему вы не определили Profibus сеть в своем контроллере, и он на это ругается. Просто нужно создать новую сеть Profibus не удаляя старую, так как иначе вы удалите адреса и ноды которые уже есть в Profibus. Потом переподключить, и скомпилировать.
Внутренние адреса что на чем сидит на текущем сегменте сети Profibus - лучше записать отдельно хоть на листике. А то полностью рабочий проект перестанет работать.

Автор темы
Energ
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 03 апр 2018, 10:28
Имя: Алексей
Страна: Россия
город/регион: Иркутск
Благодарил (а): 1 раз

S7-300-2DP проблема с прошивкой

Сообщение Energ »

Ого. Тоже хороший вариант, спасибо.