- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Прошивка контроллера через CP 343-1 Lean // Step 7 // CPU 313C-2 DP
-
- здесь недавно
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 14 апр 2018, 00:10
- Имя: Максим
- Страна: Россия
- город/регион: ru->region[33]
- Благодарил (а): 29 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Прошивка контроллера через CP 343-1 Lean // Step 7 // CPU 313C-2 DP
Ситуация следующая:
Есть CPU 313C-2 DP с подключенным к нему CP 343-1 Lean
Карту памяти мягко говоря "потеряли".
Адаптера для подключения компьютера по Profibus/MPI нет и "спросить на время" не получится.
Собственно вопросы:
Смогу ли я подключившись к CP залить прошивку в контроллер по локалке(когда привезут карту памяти на замену)?
Или обязательно покупать адаптер?
Если нужен адаптер, то какие подойдут кроме оригинального Siemens?
Установленный на компьютере софт:
Step 7 v5.5 SP4
Есть CPU 313C-2 DP с подключенным к нему CP 343-1 Lean
Карту памяти мягко говоря "потеряли".
Адаптера для подключения компьютера по Profibus/MPI нет и "спросить на время" не получится.
Собственно вопросы:
Смогу ли я подключившись к CP залить прошивку в контроллер по локалке(когда привезут карту памяти на замену)?
Или обязательно покупать адаптер?
Если нужен адаптер, то какие подойдут кроме оригинального Siemens?
Установленный на компьютере софт:
Step 7 v5.5 SP4
-
- эксперт
- Сообщения: 2091
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 135 раз
- Поблагодарили: 174 раза
Прошивка контроллера через CP 343-1 Lean // Step 7 // CPU 313C-2 DP
Если хочется сэкономить на адаптере, то на алиэкспресс можно что-то заказать.
адаптер на алиэкспресс
Отправлено спустя 3 минуты 41 секунду:
А зачем заливать Firmware ?
В этой процедуре стоит делать все строго по шагам, как написано в инструкции к соответствующей прошивке. А то модуль накроется и пиши пропало.
адаптер на алиэкспресс
Отправлено спустя 3 минуты 41 секунду:
А зачем заливать Firmware ?
В этой процедуре стоит делать все строго по шагам, как написано в инструкции к соответствующей прошивке. А то модуль накроется и пиши пропало.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 14 апр 2018, 00:10
- Имя: Максим
- Страна: Россия
- город/регион: ru->region[33]
- Благодарил (а): 29 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Прошивка контроллера через CP 343-1 Lean // Step 7 // CPU 313C-2 DP
Я профан в ПЛК и термины могу путать.
Я не собираюсь менять "Firmware"(системное по ПЛК) - мне нужно записать программу в контроллер.
-
- освоился
- Сообщения: 290
- Зарегистрирован: 15 сен 2016, 18:47
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Вологда
- Благодарил (а): 19 раз
- Поблагодарили: 76 раз
Прошивка контроллера через CP 343-1 Lean // Step 7 // CPU 313C-2 DP
Нет карты - нет hardware. То есть контроллер даже не знает, что у него есть CP 343. Думаю, что не получится.
-
- эксперт
- Сообщения: 2091
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 135 раз
- Поблагодарили: 174 раза
Прошивка контроллера через CP 343-1 Lean // Step 7 // CPU 313C-2 DP
Именно так. Этот контроллер без карты совсем не работает. Даже если прикладное ПО возможно загрузить через СP343-1, то его просто некуда грузить.
А так да. Когда все наложено, контроллер через CP343-1 отлично загружается.
А так да. Когда все наложено, контроллер через CP343-1 отлично загружается.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 14 апр 2018, 00:10
- Имя: Максим
- Страна: Россия
- город/регион: ru->region[33]
- Благодарил (а): 29 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Прошивка контроллера через CP 343-1 Lean // Step 7 // CPU 313C-2 DP
Про это я уже понял, спасибо.
Ну так карту приобретем.
Меня интересуют способы первоначальной настройки, т.е. когда есть контроллер с чистой картой памяти.
Проект создан, модули и соединения в нем прописаны.
-
- эксперт
- Сообщения: 2091
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 135 раз
- Поблагодарили: 174 раза
Прошивка контроллера через CP 343-1 Lean // Step 7 // CPU 313C-2 DP
Должно получиться. Если CP343-1 в Run переходит, то через него CPU будет виден.
-
- эксперт
- Сообщения: 1055
- Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
- Имя: Нурисламов Руслан М.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 32 раза
Прошивка контроллера через CP 343-1 Lean // Step 7 // CPU 313C-2 DP
Не всегда видится контроллер. Помнится был у меня MPI адаптер, потом он начал глючить. Минимальную конфигурацию загрузишь,
все модули увидел - все, можно пытаться и через сеть на него выходить.
Потом на объекте очень может помочь просто карта памяти. Даже с корявой конфигурацией. Только не пустой.
А с контроллером было даже так - по MPI грузилась конфигурация, причем контроллер отсоединен от стойки . Потом можешь собирать и цеплять другие модули, будет работать. Грузить с нуля в полностью собранную корзину почему-то не выходило.
Еще я с минимальной емкости памятью ходил, ее вставлял, потом после попытки считать с нее, коммуникационник активизировался.
все модули увидел - все, можно пытаться и через сеть на него выходить.
Потом на объекте очень может помочь просто карта памяти. Даже с корявой конфигурацией. Только не пустой.
А с контроллером было даже так - по MPI грузилась конфигурация, причем контроллер отсоединен от стойки . Потом можешь собирать и цеплять другие модули, будет работать. Грузить с нуля в полностью собранную корзину почему-то не выходило.
Еще я с минимальной емкости памятью ходил, ее вставлял, потом после попытки считать с нее, коммуникационник активизировался.
-
- освоился
- Сообщения: 290
- Зарегистрирован: 15 сен 2016, 18:47
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Вологда
- Благодарил (а): 19 раз
- Поблагодарили: 76 раз
Прошивка контроллера через CP 343-1 Lean // Step 7 // CPU 313C-2 DP
Я тоже как-то чистый контроллер через коммуникационник пробовал залить. Не получилось. Долго не разбирался, есть хвост. Залил все через mpi.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 14 апр 2018, 00:10
- Имя: Максим
- Страна: Россия
- город/регион: ru->region[33]
- Благодарил (а): 29 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Прошивка контроллера через CP 343-1 Lean // Step 7 // CPU 313C-2 DP
Хорошо, поставим вопрос по другому:
Можно ли на карту залить конфигурацию прямо с компьютера?
Можно ли на карту залить конфигурацию прямо с компьютера?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 23 мар 2017, 14:16
- Имя: Пётр
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 2 раза
Прошивка контроллера через CP 343-1 Lean // Step 7 // CPU 313C-2 DP
Добрый день, подскажите пожалуйста всем ли контроллерам S7-300 нужна карта памяти для работы?
Подскажите если есть возможность заказной код для данных карт памяти.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 14 апр 2018, 00:10
- Имя: Максим
- Страна: Россия
- город/регион: ru->region[33]
- Благодарил (а): 29 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Прошивка контроллера через CP 343-1 Lean // Step 7 // CPU 313C-2 DP
Выдержка из документации:
Указание
Загрузка пользовательских программ и, тем самым, эксплуатация CPU возможна только со
вставленной платой микропамяти SIMATIC.
карты памяти Simatic
Поддерживаемый объем смотрите в datasheet к Вашему CPU
-
- освоился
- Сообщения: 290
- Зарегистрирован: 15 сен 2016, 18:47
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Вологда
- Благодарил (а): 19 раз
- Поблагодарили: 76 раз
Прошивка контроллера через CP 343-1 Lean // Step 7 // CPU 313C-2 DP
Можно, с помощью программатора siemens 6ES7 792-0AA00-0XA0 (но за такие деньги я сам к вам приеду и залью софт :)) или запихнуть карту в такой же контроллер, залить hardware, внешним картридером сделать образ, например, программой S7ImgRD и записать его на объекте S7ImgWR
-
- здесь недавно
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 14 апр 2018, 00:10
- Имя: Максим
- Страна: Россия
- город/регион: ru->region[33]
- Благодарил (а): 29 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Прошивка контроллера через CP 343-1 Lean // Step 7 // CPU 313C-2 DP
Все получилось.
Последовательность действий для заливки начальной конфигурации:
Последовательность действий для заливки начальной конфигурации:
- Подготовить в HWConfig конфигурацию - прописать модули, сети и адреса.
- Зайти в диалог "PLC->Edit Ethernet Node"
- Через кнопку "Browse..." выбрать нужный модуль
- сделать "Reset to factory settings" -> "Reset"
- назначить новый IP и маску -> "Assign IP Configuration"
- В HWConfig залить конфигурацию - "PLC -> Download"