Сообщение clickrnd » 03 апр 2018, 16:13

Небходимо сделать диагностику модуля с помощью функции “Diagnosing Hardware”, но при нажатии кнопки Open Station ONLINE вылазит окно для ввода пароля. Что это за пароль, пароль от MMC ? Как его обойти? Я где-то читал, что пароль можно извлечь из образа ММС, но чтоб снять с флехи образ, её нужно извлечь из ПЛК. Также гдето читал, что если извлечь запароленную флеху, она сотрётся.Насколько это правда?
ПЛК 315-2DP/PN .
password.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


Автор темы
clickrnd
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 18 ноя 2017, 23:44
Имя: Сергей
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 5 раз

Пароль

Сообщение clickrnd » 05 апр 2018, 12:35

Может кому-нибудь пригодится...
ММСкарта вынимается из ПЛК, вставляется в обычный внешний USB-картридер. На предложение винды отформатировать карту, отвечаем отказом.
Берём прогу S7ImgRD201 ( у меня получилось версией 2.01, версия 1.01 выдавала ошибку), выбираем букву диска, жмём Start. После завершения считывания программа выдала сообщение Done , а ещё написала, что был найден пароль, ну и собственно сам пароль.
Затем, для уверенности, взял снятый образ, и открыл прогой Unlock_and_converter_MMC_Image_S7, найденный пароль совпал с паролем, что нашла первая прога.
ПЛК 315-2PN/DP, ММС 2МВ (хотя снятый образ почему-то весит 30МВ).
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.