Добрый день, столкнулся с такой проблемой.
Контроллер S-300, внезапно перестал отвечать, пропадал то на 10 секунд то на 10 минут, т.е. пинги до него не проходили.
Зашли, посмотрели ошибки:
Event 10 of 120: Event ID 16# 38C4
Distributed I/Os: station return
Address of the affected DP slave: station number: 7
DP master system ID: 1
Log. base address of the DP slave: Input address: 8182
Log. base address of the DP master: 8191
Requested OB: Rack failure OB (OB86)
Priority class: 25
External error, Outgoing event
03:44:30.533 AM 03/30/2018
(Coding: 16# 38C4 1956 C054 1FFF 1FF6 0107)
НУ, здесь причина, вроде, в неисправности профибаса. На очередном ТО заменим.
Вопрос в следующем, почему при возникновении этой ошибки, пропадает и интерфейс ETH, и можно ли как с этим бороться ?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Event ID 16# 38C4
-
- здесь недавно
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 26 май 2017, 10:53
- Имя: Алексей
- Страна: Россия
-
- осмотрелся
- Сообщения: 166
- Зарегистрирован: 24 янв 2018, 11:18
- Имя: Антон
- Страна: Россия
- город/регион: Калининград
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 27 раз
Event ID 16# 38C4
depr123, неисправность стороннего сетевого оборудования исключили? Сетевые адаптеры, коммутаторы, концентраторы..
-
- здесь недавно
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 26 май 2017, 10:53
- Имя: Алексей
- Страна: Россия
Event ID 16# 38C4
Да, исключили, так как маршрутизатор в тот момент был виден, порт на нем то в up то в down... т.е. проблемы были на конечном устройстве.