Приветствую, коллеги.
Есть примерно такая схема: к контроллеру S7-300 подключена по profinet корзина ввода-вывода через ET200M. В ней - выходная аналоговая плата без поддержки протокола HART, к которой в поле подключены регулирующие пневмоклапана, в которых этот самый HART есть и может использоваться для настройки и диагностики. Вопрос, собственно, в следующем: если я заменю выходную плату на HARTовую (естественно - внеся соответствующие изменения в проект), смогу ли я как-либо "сквозь" эту конструкцию из контроллера и ET200M подключиться с компа к этим клапанам какой-нибудь софтиной типа Pactware (считаем, что если нужны какие-либо communication dtm на компьютере, я их могу установить).
То же касается устройств с profibus pa, которые включены где-то за dp/pa линком.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Диагностика HART-устройств в распределённом вводе/выводе
-
- администратор
- Сообщения: 4734
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 225 раз
- Поблагодарили: 393 раза
Диагностика HART-устройств в распределённом вводе/выводе
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- корифей
- Сообщения: 768
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 105 раз
- Поблагодарили: 146 раз
Диагностика HART-устройств в распределённом вводе/выводе
Думается, что PDM вам нужен будет. Там наверное в описаниях и ответ на вопрос через какие коммуникации это роутится тоже будет. Сам не пробовал, конкретнее, увы, не скажу.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 166
- Зарегистрирован: 24 янв 2018, 11:18
- Имя: Антон
- Страна: Россия
- город/регион: Калининград
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 27 раз
Диагностика HART-устройств в распределённом вводе/выводе
Добавлю, что в первую очередь нужно узнать, поддерживает ли ваш CPU т.н. Data Record Routing.POV писал(а):Думается, что PDM вам нужен будет. Там наверное в описаниях и ответ на вопрос через какие коммуникации это роутится тоже будет. Сам не пробовал, конкретнее, увы, не скажу.
Не всякие процессоры и версии прошивки поддерживают этот вид роутинга.
Отправлено спустя 8 минут 29 секунд:
Кажется, вот тут ваш случай:VADR писал(а):Приветствую, коллеги.
Есть примерно такая схема: к контроллеру S7-300 подключена по profinet корзина ввода-вывода через ET200M. В ней - выходная аналоговая плата без поддержки протокола HART, к которой в поле подключены регулирующие пневмоклапана, в которых этот самый HART есть и может использоваться для настройки и диагностики. Вопрос, собственно, в следующем: если я заменю выходную плату на HARTовую (естественно - внеся соответствующие изменения в проект), смогу ли я как-либо "сквозь" эту конструкцию из контроллера и ET200M подключиться с компа к этим клапанам какой-нибудь софтиной типа Pactware (считаем, что если нужны какие-либо communication dtm на компьютере, я их могу установить).
То же касается устройств с profibus pa, которые включены где-то за dp/pa линком.
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-WW
Если аппаратная часть поддерживает, то нужно также настроить роутинг в редакторе соединений NetPro и загрузить конфигурацию в CPU.
-
- администратор
- Сообщения: 4734
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 225 раз
- Поблагодарили: 393 раза
Диагностика HART-устройств в распределённом вводе/выводе
Спасибо, поизучаю этот вопрос.
Отправлено спустя 30 минут 51 секунду:
Что-то я посмотрел вот здесь... Я правильно понял, что PDM работает только с PCS7, а с "обычным" Step7 - нет?
Отправлено спустя 30 минут 51 секунду:
Что-то я посмотрел вот здесь... Я правильно понял, что PDM работает только с PCS7, а с "обычным" Step7 - нет?
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- корифей
- Сообщения: 768
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 105 раз
- Поблагодарили: 146 раз
Диагностика HART-устройств в распределённом вводе/выводе
Не так просто все, конечно PDM может быть интегрирован с PCS7, но и может работать только со Step7, и вообще отдельно. А вот будет ли роутинг в таком случае - не факт. А у вас еще и S7-300, а он не для PCS7.
Позволю пару цитат:
"When used in SIMATIC PCS 7, SIMATIC PDM is integrated in the
maintenance station of the process control system and transmits
parameter data and diagnostics information."
Как видите - "когда интегрируется ..."
SIMATIC PDM stand-alone
• Product packages for operation on a mobile computer with
local bus connection or with direct connection to the device,
optionally as:
- Minimal configuration SIMATIC PDM Single Point for
processing of a single field device via point-to-point
coupling
- Application-specific configuration SIMATIC PDM Service for
extended service tasks
• Product package SIMATIC PDM Basic as the basis for an
individual SIMATIC PDM configuration with optional product
components
Вообще без Step7, но роутинг???
Я бы более детально изучил приборный каталог FI 01 (цитаты оттуда), а не PCS7. Ну и мануалы по PDM, конечно. Благо на пробу это все (рук-во, софт) можно найти. Но ценник на ПО там не дешевый (IMHO).
Позволю пару цитат:
"When used in SIMATIC PCS 7, SIMATIC PDM is integrated in the
maintenance station of the process control system and transmits
parameter data and diagnostics information."
Как видите - "когда интегрируется ..."
SIMATIC PDM stand-alone
• Product packages for operation on a mobile computer with
local bus connection or with direct connection to the device,
optionally as:
- Minimal configuration SIMATIC PDM Single Point for
processing of a single field device via point-to-point
coupling
- Application-specific configuration SIMATIC PDM Service for
extended service tasks
• Product package SIMATIC PDM Basic as the basis for an
individual SIMATIC PDM configuration with optional product
components
Вообще без Step7, но роутинг???
Я бы более детально изучил приборный каталог FI 01 (цитаты оттуда), а не PCS7. Ну и мануалы по PDM, конечно. Благо на пробу это все (рук-во, софт) можно найти. Но ценник на ПО там не дешевый (IMHO).