Копия проекта Step 7
-
- осмотрелся
- Сообщения: 115
- Зарегистрирован: 07 дек 2016, 19:44
- Имя: Кульчицкий Андрей Евгеньевич
- Страна: Беларусь
- город/регион: Сморгонь
- Благодарил (а): 2 раза
- Забанен: Бессрочно
Копия проекта Step 7
Подскажите пожалуйста,как правильно сделать копию проекта на случай если вылетит все. И как потом этот проект влить так сказать в пустой ПЛК. Ну варианта 2 по Profinet or MPI/DP но как это все сделать правильно.Заранее благодарен
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- освоился
- Сообщения: 290
- Зарегистрирован: 09 авг 2016, 13:49
- Имя: Чистилин Андрей Анатольевич
- Страна: Россия
- город/регион: Малоярославец
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 35 раз
Копия проекта Step 7
Сохранить: File>Archive , выбираешь какой проект хочешь сохранить, и куда его сохранить.
Разархивировать: File> Retrieve - выбираешь файл архива zip и в какую папку, после распаковки Simatic Manager предложит его сразу же открыть.
Перед архивирование естественно ты должен сравнить все с онлайн.
Не знаю как с S7-400 но в S7-300, я всегда первую загрузку конфигурации Harware заливал через MPI.
Разархивировать: File> Retrieve - выбираешь файл архива zip и в какую папку, после распаковки Simatic Manager предложит его сразу же открыть.
Перед архивирование естественно ты должен сравнить все с онлайн.
Не знаю как с S7-400 но в S7-300, я всегда первую загрузку конфигурации Harware заливал через MPI.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 115
- Зарегистрирован: 07 дек 2016, 19:44
- Имя: Кульчицкий Андрей Евгеньевич
- Страна: Беларусь
- город/регион: Сморгонь
- Благодарил (а): 2 раза
- Забанен: Бессрочно
Копия проекта Step 7
Не получается сделать копию все везде закрыто а step все равно видит ошибку
Отправлено спустя 5 минут 58 секунд:
Вот так
Отправлено спустя 5 минут 58 секунд:
Вот так
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- освоился
- Сообщения: 290
- Зарегистрирован: 09 авг 2016, 13:49
- Имя: Чистилин Андрей Анатольевич
- Страна: Россия
- город/регион: Малоярославец
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 35 раз
Копия проекта Step 7
Попробуй закрыть все приложения, перегрузи компьютер, открой только Simatic Manager. Проект, если открывается автоматически после запуска simatic Manager, закрой его и повтори, как написано выше. Русские буквы лучше не использовать, в имени проекта желательно не использовать более 8 символов.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 115
- Зарегистрирован: 07 дек 2016, 19:44
- Имя: Кульчицкий Андрей Евгеньевич
- Страна: Беларусь
- город/регион: Сморгонь
- Благодарил (а): 2 раза
- Забанен: Бессрочно
-
- корифей
- Сообщения: 766
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 105 раз
- Поблагодарили: 146 раз
Копия проекта Step 7
Если дело в WinCC - остановите вручную SQL сервер соответствующий вашему проекту. Используйте не встроенный в Step7 архиватор, а другой. Про русские буквы вам уже написали - это недопустимо при работе с Step7.
-
- освоился
- Сообщения: 233
- Зарегистрирован: 11 апр 2013, 13:22
- Имя: Вишневский Денис
- Благодарил (а): 11 раз
- Поблагодарили: 13 раз
Копия проекта Step 7
сделай аплоад из контроллера на другой станции, это будет твой план Б.
сделай копию винта акронисом, и разверни проект на другой комп - убойный вариант, и резервная копия компа, и копия проекта будет.
по поводу копии С7 - загрузись в безопасном режиме, сделай копию, перезагрузись, по идее должно сработать.
"- Знаешь, дружище, в чем истинный смысл второго закона термодинамики?
Как ни упирайся, а бардака все больше. И чем серьезнее ты упираешься, тем страшнее неразбериха."(с)
Как ни упирайся, а бардака все больше. И чем серьезнее ты упираешься, тем страшнее неразбериха."(с)
-
- администратор
- Сообщения: 4727
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 225 раз
- Поблагодарили: 392 раза
Копия проекта Step 7
Вот тут надо быть очень осторожным. Когда развернёшь акронисовский образ на другом диске - лицензии слетят (проверено собственноручным экспериментом).
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- освоился
- Сообщения: 233
- Зарегистрирован: 11 апр 2013, 13:22
- Имя: Вишневский Денис
- Благодарил (а): 11 раз
- Поблагодарили: 13 раз
Копия проекта Step 7
о как, ну тогда подключить как образ, акронис такое умеет, и выдернуть проект таким макаром.
а на другом диске - в смысле другой производитель? надо попробовать, посмотреть на какую часть железа ругается
"- Знаешь, дружище, в чем истинный смысл второго закона термодинамики?
Как ни упирайся, а бардака все больше. И чем серьезнее ты упираешься, тем страшнее неразбериха."(с)
Как ни упирайся, а бардака все больше. И чем серьезнее ты упираешься, тем страшнее неразбериха."(с)
-
- администратор
- Сообщения: 4727
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 225 раз
- Поблагодарили: 392 раза
Копия проекта Step 7
Так не пробовал.
Я на программаторе менял штатный диск на SSD (кстати, очень рекомендую - скорость работы увеличилась в разы). Снял образ, поменял диск, раскатал - и не работает. Вернул штатный диск, скинул лицензии на флешку, поставил новый - и опять не работает :) (лицензии не копируются, пишет, что повреждены). Вернул штатный диск, снова слил с него образ (уже без лицензий), поставил новый, раскатал образ, перенёс на него лицензии с флешки - всё ОК.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- освоился
- Сообщения: 290
- Зарегистрирован: 09 авг 2016, 13:49
- Имя: Чистилин Андрей Анатольевич
- Страна: Россия
- город/регион: Малоярославец
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 35 раз
Копия проекта Step 7
C акрониксом есть настройка при копировании диска, что вроде того как "пропускать копирование плохих секторов" или что-то в этом роде. Она и есть причина по которой авторизация не копируется. Делал такое много раз, правда при этом диск С всегда был только под систему. Копируешь его, потом Менеджером лицензий переносишь лицензию на флешку, востанавливаешь, и обана и на диске лицензия и на флешке. Применяли такое для копирования лицензий, для перестраховки так сказать. Это нелегально, но когда слетаем комп. ту не до звонков в Siemens. Если у вас диск разбит на два раздела, можно установить авторизацию на диск D и не парится, делай что хочешь с системным разделом, хоть форматируй и переустанавливай систему. Актуально для обслуживающего персонала. Для разработчиков это нелегально даже морально. ИМХО.
По теме: Скопируйте Вы просто эту папку SSK00BY в укромное место и все. Естественно все должно соответствовать ONLINE.
По теме: Скопируйте Вы просто эту папку SSK00BY в укромное место и все. Естественно все должно соответствовать ONLINE.
-
- освоился
- Сообщения: 233
- Зарегистрирован: 11 апр 2013, 13:22
- Имя: Вишневский Денис
- Благодарил (а): 11 раз
- Поблагодарили: 13 раз
Копия проекта Step 7
оффтоп конечно, но почему не легально даже морально, делать ключи на диске Д?ZuElecRu писал(а): ↑20 фев 2018, 10:56Если у вас диск разбит на два раздела, можно установить авторизацию на диск D и не парится, делай что хочешь с системным разделом, хоть форматируй и переустанавливай систему. Актуально для обслуживающего персонала. Для разработчиков это нелегально даже морально. ИМХО.
"- Знаешь, дружище, в чем истинный смысл второго закона термодинамики?
Как ни упирайся, а бардака все больше. И чем серьезнее ты упираешься, тем страшнее неразбериха."(с)
Как ни упирайся, а бардака все больше. И чем серьезнее ты упираешься, тем страшнее неразбериха."(с)
-
- освоился
- Сообщения: 290
- Зарегистрирован: 09 авг 2016, 13:49
- Имя: Чистилин Андрей Анатольевич
- Страна: Россия
- город/регион: Малоярославец
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 35 раз
Копия проекта Step 7
Видимо я неточно выразился, я имел ввиду махинации с ключами-авторизациями в целом.