Соединение S7-300 c неизвестным ПЛК Siemens
-
- здесь недавно
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 12 апр 2016, 11:47
- Имя: Егор
- Страна: Россия
- город/регион: Челябинск
Соединение S7-300 c неизвестным ПЛК Siemens
Здравствуйте! Необходимо соединиться с ПЛК Siemens для передачи нескольких байт в обоих направлениях, о партнере ничего пока что неизвестно.
Моя конфигурация CPU 317-2 DP (6es7317-2ak14-0ab0) + CP 343-1 Lean (6gk7343-1cx10-0xe0). ПО - Step7.
Подскажите, пожалуйста, каким образом можно настроить связь по Ethernet? Можно ли вообще? Или по ProfibusDP можно как-то?
На работе есть такая: CPU 317-2 PN/DP (6es7317-2ek14-0ab0) + CP 343-1 Lean (6gk7343-1cx10-0xe0) и партнер CPU 314C-2 PN/DP (6es7314-6eh04-0ab0).
Получилось соединение S7 Connection через PN-порт на CPU, при помощи GET\PUT, и только при настройке соединения на CPU 317-2 PN/DP .
На форуме прочитал про соединение двух S7-300, но там две СР были. Можно ли соединиться используя CP и PN-порт другого ПЛК, какие для этого функции использовать? Заранее спасибо!
Моя конфигурация CPU 317-2 DP (6es7317-2ak14-0ab0) + CP 343-1 Lean (6gk7343-1cx10-0xe0). ПО - Step7.
Подскажите, пожалуйста, каким образом можно настроить связь по Ethernet? Можно ли вообще? Или по ProfibusDP можно как-то?
На работе есть такая: CPU 317-2 PN/DP (6es7317-2ek14-0ab0) + CP 343-1 Lean (6gk7343-1cx10-0xe0) и партнер CPU 314C-2 PN/DP (6es7314-6eh04-0ab0).
Получилось соединение S7 Connection через PN-порт на CPU, при помощи GET\PUT, и только при настройке соединения на CPU 317-2 PN/DP .
На форуме прочитал про соединение двух S7-300, но там две СР были. Можно ли соединиться используя CP и PN-порт другого ПЛК, какие для этого функции использовать? Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Beaver 15 янв 2018, 11:23, всего редактировалось 1 раз.
-
- администратор
- Сообщения: 4735
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 225 раз
- Поблагодарили: 396 раз
Соединение S7-300 c неизвестным ПЛК Siemens
Всё зависит от второго контроллера. Один из вариантов описан здесь: I-Device in a standard environment.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 12 апр 2016, 11:47
- Имя: Егор
- Страна: Россия
- город/регион: Челябинск
Соединение S7-300 c неизвестным ПЛК Siemens
Спасибо, посмотрю. Забыл указать, что ПО Step7, может есть такое же описание по Step7?VADR писал(а): ↑15 янв 2018, 11:19Всё зависит от второго контроллера. Один из вариантов описан здесь: I-Device in a standard environment.
-
- администратор
- Сообщения: 4735
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 225 раз
- Поблагодарили: 396 раз
Соединение S7-300 c неизвестным ПЛК Siemens
У меня нет. Мне этот мануал самому на днях посоветовали по похожей задаче.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- корифей
- Сообщения: 768
- Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 215 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Соединение S7-300 c неизвестным ПЛК Siemens
так с этого и начните, узнайте какой другой контроллер, может там вообще не Siemens.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 1136
- Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
- Имя: aranea
- Благодарил (а): 30 раз
- Поблагодарили: 165 раз
Соединение S7-300 c неизвестным ПЛК Siemens
hardwareprojectspro, неважно, что с той стороны
с этой стороны Сименс открывает соединение, пишет и читает
Beaver, еще почитайте про AG_SEND, AG_RECV - но это уже конфигурируемые соединения и только через CP
с этой стороны Сименс открывает соединение, пишет и читает
Beaver, еще почитайте про AG_SEND, AG_RECV - но это уже конфигурируемые соединения и только через CP
-
- здесь недавно
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 12 апр 2016, 11:47
- Имя: Егор
- Страна: Россия
- город/регион: Челябинск
Соединение S7-300 c неизвестным ПЛК Siemens
А если использовать FB65 "TCON", FB66 "TDISCON", FB63 "TSEND", FB64 "TRECV", то можно соединить и передать информацию между CP 343-1 Lean и CPU 314C-2 PN/DP?
-
- корифей
- Сообщения: 768
- Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 215 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Соединение S7-300 c неизвестным ПЛК Siemens
а если у другого контроллера нет Ethernet порта, а только Profibus? (тогда вы можете использовать DP/DP coupler)...
а если...а если...
узнайте что та той стороне...
-
- здесь недавно
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 12 апр 2016, 11:47
- Имя: Егор
- Страна: Россия
- город/регион: Челябинск
Соединение S7-300 c неизвестным ПЛК Siemens
C помощью profibus сегодня попробовал связать, все получилось, с этим проблемы сейчас нет. Такой получился объект, что часть оборудования одна контора поставляет, часть другая. И объект без интернета скорее всего будет, поэтому нужно сейчас опробывать все варианты.hardwareprojectspro писал(а): ↑16 янв 2018, 12:57а если у другого контроллера нет Ethernet порта, а только Profibus? (тогда вы можете использовать DP/DP coupler)...
а если...а если...
узнайте что та той стороне...
-
- здесь недавно
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 12 апр 2016, 11:47
- Имя: Егор
- Страна: Россия
- город/регион: Челябинск
Соединение S7-300 c неизвестным ПЛК Siemens
Чтобы тема не была создана просто так, прилагаю по ссылке инструкцию по настройке связи двух S7-300 по profibus без применения куплера, этот метод успешно проверен. Инструкция взята из интернета.
Ссылка: https://cloud.mail.ru/public/mFAz/ehGciKWVU
По связи по ethernet: нашел еще один cp343-1 lean, получилось только с помощью AG_SEND пересылать. С одним cp343-1 lean получилось только GET/PUT, но только если в netpro создано соединение S7 на CPU с неизвестным адресатом, ethernet подключен от CPU к lean.
Ссылка: https://cloud.mail.ru/public/mFAz/ehGciKWVU
По связи по ethernet: нашел еще один cp343-1 lean, получилось только с помощью AG_SEND пересылать. С одним cp343-1 lean получилось только GET/PUT, но только если в netpro создано соединение S7 на CPU с неизвестным адресатом, ethernet подключен от CPU к lean.
-
- освоился
- Сообщения: 248
- Зарегистрирован: 31 янв 2017, 08:44
- Имя: Маркушин Андрей Геннадьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Нижегородская обл., Выкса
- Благодарил (а): 19 раз
- Поблагодарили: 64 раза
Соединение S7-300 c неизвестным ПЛК Siemens
Ну, если нужно без использования NetPro...
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.