Сообщение [Egor] » 14 сен 2018, 11:54

Коллеги, здравствуйте!
Помогите пожалуйста начинающему разобраться с таким вопросом.

Для переноса данных из блока DB использую функцию SFB20
Код такой:
CALL "BLKMOV"
SRCBLK :=P#DB1.DBX6.0 BYTE 254 //из DB1, начиная с адреса 6.0, взять 254 байта
RET_VAL:=#ret
DSTBLK :=P#DB2.DBX8.0 BYTE 254 // положить в DB2, начиная с адреса 8.0 все 254 байта

Вопрос в следующем: как вместо вместо номера DB1 задать DB[Х], где Х задавался бы пользователем ?
И аналогично для адреса DBX6.0 - как это задать переменной ?

Много читал про косвенную адресацию, но как то не понял.

Заранее спасибо.


NewOrdered
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 24 янв 2018, 11:18
Имя: Антон
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 4 раза

Копирование из DB данных, косвенная адресация к DB

Сообщение NewOrdered » 14 сен 2018, 13:04

[Egor], почитайте про Any Pointer. По-моему, использование Any решит вашу проблему

Аватара пользователя

Автор темы
[Egor]
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 11 апр 2017, 07:02
Имя: Егор
Благодарил (а): 10 раз

Копирование из DB данных, косвенная адресация к DB

Сообщение [Egor] » 14 сен 2018, 17:33

Частично ответ на мой вопрос тут httрs://www.yОutube.com/watch?v=qQH6NiS6Ins


Ibev
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 11 окт 2016, 08:38
Имя: Владимир
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 5 раз

Копирование из DB данных, косвенная адресация к DB

Сообщение Ibev » 20 сен 2018, 10:33

Почитай "Автоматизация посредством STEP7 с использованием STL и SCL. Раздел 25 Косвенная адресация", почитай про межзонные указатели и всё встанет на свои места.