Панель Fanuc и Allen Bradley
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 08 сен 2017, 09:42
- Имя: Рамис
Панель Fanuc и Allen Bradley
Добрый день!
Имеется панель оператора Fanuc ViewStation IIx и ПЛК Allen Bradley 1756-L1/A с модулем 1756-ENBT/A.
Панель не видит ПЛК (соединены по Ethernet).
На панели висит ошибка "The A-B TCP/IP - 32 bit driver (DSV00103) encountered an error.
Description: TCP/IP module for Allen Bradley Driver. This driver uses DDK NestGen Tree Version: 3.00.0.057, Feb 15, 2000.
Because of the error, your driver might be not able to communicate correctly with eour devices. You make take remedial
action by returning to the Editor and making the necessary modification to your project."
Может кто сталкивался с такой проблемой? Где взять этот драйвер?
Имеется панель оператора Fanuc ViewStation IIx и ПЛК Allen Bradley 1756-L1/A с модулем 1756-ENBT/A.
Панель не видит ПЛК (соединены по Ethernet).
На панели висит ошибка "The A-B TCP/IP - 32 bit driver (DSV00103) encountered an error.
Description: TCP/IP module for Allen Bradley Driver. This driver uses DDK NestGen Tree Version: 3.00.0.057, Feb 15, 2000.
Because of the error, your driver might be not able to communicate correctly with eour devices. You make take remedial
action by returning to the Editor and making the necessary modification to your project."
Может кто сталкивался с такой проблемой? Где взять этот драйвер?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 08 сен 2017, 09:42
- Имя: Рамис
-
- здесь недавно
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 15 фев 2017, 19:30
- Имя: Викулов Евгений Сергееевич
- Страна: Россия
- город/регион: Кемерово
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 2 раза
Панель Fanuc и Allen Bradley
Но он, очевидно, должен проходить. Посмотрите на настройки firewall'а панели, всех сетевых узлов между корзиной и панелью
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 08 сен 2017, 09:42
- Имя: Рамис
Панель Fanuc и Allen Bradley
IP модуля ENBT 10.0.0.5
IP панели 192.0.0.1
Пробую менять IP панели на 10.0.0.10, но после перезагрузки (которая необходима для того, чтобы параметры вступили в силу) обратно возвращается на 192.0.0.1.
Да, и еще. При подключении к ПК индикаторы на разъеме Ethernet начинают моргать. При подключении к контроллеру тишина.
IP панели 192.0.0.1
Пробую менять IP панели на 10.0.0.10, но после перезагрузки (которая необходима для того, чтобы параметры вступили в силу) обратно возвращается на 192.0.0.1.
Да, и еще. При подключении к ПК индикаторы на разъеме Ethernet начинают моргать. При подключении к контроллеру тишина.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 15 фев 2017, 19:30
- Имя: Викулов Евгений Сергееевич
- Страна: Россия
- город/регион: Кемерово
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 2 раза
Панель Fanuc и Allen Bradley
Так, по порядку. IP-адреса с масками в студию, если использовать наиболее распространенную - /24, то связи между панелью и ENBT разумеется не будет. Дальше. Вы писали, что с некого ПК пинг проходит, но как это соотносится с отсутствием индикации я не понимаю.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 08 сен 2017, 09:42
- Имя: Рамис
Панель Fanuc и Allen Bradley
IP адрес ENBT 10.0.0.5 маска 255.255.255.0
IP панели 192.0.0.1 маска 255.0.0.0
И при попытке сменить IP на панели с помощью стандартного инструмента Windows ничего не происходит. После перезагрузки панели IP адрес панели снова 192.0.0.1
По индикации. Может я ошибаюсь, но когда подключаешь к сети 2 устройства, то на физическом уровне они должны видеть друг друга (о чем сигнализируют индикаторы).
Если не так - поправьте.
IP панели 192.0.0.1 маска 255.0.0.0
И при попытке сменить IP на панели с помощью стандартного инструмента Windows ничего не происходит. После перезагрузки панели IP адрес панели снова 192.0.0.1
По индикации. Может я ошибаюсь, но когда подключаешь к сети 2 устройства, то на физическом уровне они должны видеть друг друга (о чем сигнализируют индикаторы).
Если не так - поправьте.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 71
- Зарегистрирован: 12 сен 2017, 08:21
- Имя: Вася
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Панель Fanuc и Allen Bradley
Не к сети, а между собой сетевым кабелем.mrr писал(а):[post]По индикации. Может я ошибаюсь, но когда подключаешь к сети 2 устройства, то на физическом уровне они должны видеть друг друга (о чем сигнализируют индикаторы).
Если не так - поправьте.
Потребление, потребление и потребление.
-
- эксперт
- Сообщения: 1112
- Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
- Имя: Дитрих Евгений Линусович
- город/регион: Донецк
- Благодарил (а): 323 раза
- Поблагодарили: 218 раз
Панель Fanuc и Allen Bradley
Тогда поменяй IP на ENBT, если есть RSLogix5K.
Для панели захват *.*.*.1 - сильно нагло.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
-
- эксперт
- Сообщения: 2091
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 135 раз
- Поблагодарили: 174 раза
Панель Fanuc и Allen Bradley
Немного не в тему, но вдруг поможет.
Как-то столкнулся с тем, что не мог поменять IP-адрес на сетевой карте Profinet.
Также залезал первый делом через Виндоус. Все менялось, все устанавливалось, но в сети данного устройства не появлялось, не было пинга, причем напрямую подключившись к этой карте.
Оказалось надо фирменную утилитку от Siemens запустить и там установить адреса. Это карта имела два адреса - для Виндоус, чтобы программы обращались к карте по этому адресу и другой для сети - весь трафик шел через этот адрес, задаваемый утилитой.
Ищите утилиту для смены адреса.
Как-то столкнулся с тем, что не мог поменять IP-адрес на сетевой карте Profinet.
Также залезал первый делом через Виндоус. Все менялось, все устанавливалось, но в сети данного устройства не появлялось, не было пинга, причем напрямую подключившись к этой карте.
Оказалось надо фирменную утилитку от Siemens запустить и там установить адреса. Это карта имела два адреса - для Виндоус, чтобы программы обращались к карте по этому адресу и другой для сети - весь трафик шел через этот адрес, задаваемый утилитой.
Ищите утилиту для смены адреса.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 15 фев 2017, 19:30
- Имя: Викулов Евгений Сергееевич
- Страна: Россия
- город/регион: Кемерово
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 2 раза
Панель Fanuc и Allen Bradley
Ну судя по адресам, ENBT должен отправлять ответы через шлюз, при этом уже панель не будет понимать, что это за пакет. Напрямую на адрес панели, с такой сетевой маской, модуль это сделать не может не может. Как вам и написали выше - смените ip-адрес ENBT, раз уж такая проблема с панелью. Нарисуйте топологию сети, с адресами, а затем выложите сюда - это сильно упростит нам задачу.