Нулевая инструкция IL в CoDeSys

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1465
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
Имя: Эдуард Владимирович
Страна: СССР
город/регион: Оренбург
Благодарил (а): 43 раза
Поблагодарили: 93 раза

Нулевая инструкция IL в CoDeSys

Сообщение CHANt »

Знатоки, подскажите пожалуйста, в Step7 есть нулевые инструкции NOP 0 или NOP 1, BLD<>. Они используются в Step7 для переключения графического отображения языков LD, FBD. Никаких операций не производят. Удобно использовать для завершения части кода в последней метке. Есть ли аналоги в CoDeSys 2.3?
--------------------------------------------------------------------------------------------

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3558
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 253 раза

Re: Нулевая инструкция IL в CoDeSys

Сообщение Михайло »

CHANt писал(а):Знатоки, подскажите пожалуйста, в Step7 есть нулевые инструкции NOP 0 или NOP 1, BLD<>. Они используются в Step7 для переключения графического отображения языков LD, FBD.
Спасибо за информацию. :ges_up:
Аватара пользователя

Автор темы
CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1465
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
Имя: Эдуард Владимирович
Страна: СССР
город/регион: Оренбург
Благодарил (а): 43 раза
Поблагодарили: 93 раза

Re: Нулевая инструкция IL в CoDeSys

Сообщение CHANt »

Я наверно неправильно описал свои непонятки...

Код: Выделить всё

   AND		IN_1
	AND		IN_2
	JMPCN	Tr01
	S		OUT_1
	R		OUT_2
	JMP		End
Tr01:AND		IN_3
	AND		IN_4
	JMPCN	End
	S		OUT_2
	R		OUT_1
	JMP		End
End:                                    (*????*)
Инструкция RET (вариации RETC; RETCN) завершит функциональный блок, а мне нужно продолжить следующий перебор, и не важно какое значение RLO (в аккумуляторе) в результате предыдущих операций.
В Step7 завершаешь нулевой инструкцией:

Код: Выделить всё

End:   NOP 0

и можно продолжать дальше, а в CoDeSys?
--------------------------------------------------------------------------------------------