M221 Подключение к Weintek

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели

Автор темы
IvanSheyko
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 10 май 2017, 14:57
Имя: Иван

M221 Подключение к Weintek

Сообщение IvanSheyko » 20 июн 2017, 22:18

Всем доброго вечера.
Ломаю голову и жутко психую, не могу поженить Weintek и M221.
Расскажу последовательность моих действий а вы поправите.
Начнем с программы Weintek Easy pro. Изначально при запуске программы выбрал свою панель. Дальше выбираю нужный ПЛС в системных настройка: Shnaider Modbus RTU RS - 485 2W Com2 (19200 E 8 1) локальная сеть.
Дальше написал программу и после удачной компиляции загружаю проект на тач( к стати не отображается все ссылки, на что работники фирмы мне сказали, что нужно подтверждение от ПЛК для корректной работы)
Дальше пишу программу на SoMashine basic в настройка SL 1 прописываю: Modbus 19200 Even 8 1 RS - 485
В окне Molbus: SR2mod01 RTU Master 10 10
ПЛК поддерживает интернет, но там ничего не заполнял, так как соединение с панелью через SL1.
Загружаю на ПЛК проект и никого нет, на кнопки %M не реагирует при залогиненом и запущеном контролере, ошибок нет.
Кабеля соединял таким образов в ПЛК RJ 45 в панели RS 485 соответственно 5-1 4-2 8-5
На ПЛК загружена основная управляющая программа, от панели я беру несколько кнопок формата %M и порядка 15 значение формата %MW если это влияет на суть вопроса.

Очень прошу помочь и подсказать где я допустил ошибку и что делаю не так=) всем спасибо!
ФУХ :ges_up:


se_sib
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 12:15
Имя: Евгений
Поблагодарили: 4 раза

M221 Подключение к Weintek

Сообщение se_sib » 21 июн 2017, 08:28

IvanSheyko писал(а):Источник цитаты В окне Molbus: SR2mod01 RTU Master 10 10

SR2MOD01 это модем, не нужно его выбирать, оставить None.
По сигнальным проводам M221 RS485 - D0, D1(4 и 5 pin RJ45 ), могут не совпадать с Weintek. Я бы попробовал и так и этак.


Автор темы
IvanSheyko
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 10 май 2017, 14:57
Имя: Иван

M221 Подключение к Weintek

Сообщение IvanSheyko » 21 июн 2017, 14:22

se_sib писал(а):Источник цитаты
IvanSheyko писал(а):Источник цитаты В окне Molbus: SR2mod01 RTU Master 10 10

SR2MOD01 это модем, не нужно его выбирать, оставить None.
По сигнальным проводам M221 RS485 - D0, D1(4 и 5 pin RJ45 ), могут не совпадать с Weintek. Я бы попробовал и так и этак.

Огромное спасибо, вы были правы, просто ошибка в инструкции и data - попутали с data + перепаял все заработала=) Огромное спасибо, Ангела Хранителя вам! :good: