Алгоритм накопленного значения расхода, CFC Step7
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 08 июн 2017, 20:57
- Имя: Алексей
Алгоритм накопленного значения расхода, CFC Step7
Здравствуйте! Помогите разобраться с алгоритмом накопленного значения расхода. Есть датчик расхода, сигнал масштабируется, необходимо ежесекундно!!! считывать/учитывать/запоминать значение с датчика и суммировать его с предыдущим значением. Вся эта операция должна осуществляться в течении определенного периода времени (например сутки). По истечении периода накопленная сумма сбрасывается на 0 и начинается все заново. Язык CFC, подскажите какие-нибудь идеи реализации.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3576
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 271 раз
Алгоритм накопленного значения расхода, CFC Step7
Интегрирование величины "расход+погрешность" за большое время даст величину "объем + накапливающаяся погрешность". То есть в целях оценки объема сойдет, а в целях измерения получится полная фигня.
-
- шаман
- Сообщения: 940
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
- Имя: Соловьев Алексей Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 172 раза
Алгоритм накопленного значения расхода, CFC Step7
То есть, если у меня, допустим, есть газовый корректор, который получает сигнал от датчика перепада на диафрагме в газопроводе, он будет вместо потреблённого объёма газа фигню показывать? А у нас он коммерческий был.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3576
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 271 раз
Алгоритм накопленного значения расхода, CFC Step7
Бывают импульсные сигналы (не путать с частотными!) типа 1 импульс строго равен 1 литру. Вот такой сигнал не будет давать накапливающуюся погрешность. Но тогда операция будет не интегрированием, а простым счетом импульсов. С последующем умножением на коэффициент.
Рассудите для своего случая, какой у Вас сигнал.
Рассудите для своего случая, какой у Вас сигнал.
-
- эксперт
- Сообщения: 1055
- Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
- Имя: Нурисламов Руслан М.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 32 раза
Алгоритм накопленного значения расхода, CFC Step7
По всей видимости сигнал простой аналоговый. Если технологическая задача - нормально такое использовать.
Если метрологическая - ни в коей мере. Хотя кое-где такие данные притягивают и для метрологических задач. Что в корне неверно.
И когда потом пытаются свести данные программного счетчика с накопленным на приборе - всегда нестыковка.
Если метрологическая - ни в коей мере. Хотя кое-где такие данные притягивают и для метрологических задач. Что в корне неверно.
И когда потом пытаются свести данные программного счетчика с накопленным на приборе - всегда нестыковка.