Добрый день, уважаемые.
Есть ли у кого опыт настройки данной системы?
Уже всё перепробовал, но ModScan не хочет подключаться к контроллеру:"Modbus TCP connection terminated"
Если кто в теме, прошу помочь.
Спасибо.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
B&R Aprol. Связь по ModBus
-
- здесь недавно
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 22 окт 2014, 10:03
- Имя: Ануфриев Александр Анатольевич
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 31 авг 2015, 09:43
- Имя: Владимир К.
- город/регион: СПб
B&R Aprol. Связь по ModBus
aaleksander,
Вероятнее всего на сервере (слейве) закрыт TCP порт (502 по умолчанию), либо доступ к нему ограничен.
К какому устройству в составе APROL подключаетесь? Запущен ли на нём modbus-сервер? Ответы на эти вопросы помогут найти Вам истину.
Вероятнее всего на сервере (слейве) закрыт TCP порт (502 по умолчанию), либо доступ к нему ограничен.
К какому устройству в составе APROL подключаетесь? Запущен ли на нём modbus-сервер? Ответы на эти вопросы помогут найти Вам истину.
-
- эксперт
- Сообщения: 1034
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:06
- Имя: Леонид
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 34 раза
- Поблагодарили: 110 раз
B&R Aprol. Связь по ModBus
Знаю только теоретически. Если контроллер резервируемый, то Modbus TCP на нем можно реализовать только в качестве клиента.