-----
18.11.2017 форум перенесён на другой хостинг. О замеченых глюках просьба сообщать администраторам.
-----
На форуме обязательно:
  1. Заполнить свой профиль на Русском языке. См. Правила, п.2.d.
  2. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.
Рекламу на своём форуме мы не размещаем ни на каких условиях.

B&R CPU

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели

Автор темы
glazur
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 11:24
Имя: Андреев Андрей Андреевич

B&R CPU

Сообщение glazur » 10 янв 2017, 11:42

Добрый день коллеги, подскажите пожалуйста.Нужно залить готовый проект через B&R automation Studio на CPU 7CP474.60-2 по RS232.

Как это сделать !?!?
Делал такую процедуру как
Project->Service->Transfer Operation System-> но подключение без успешно.
Выбирал com порт "1" ставил скорость такую же как и указал ее в
Tools->Options->На вкладке Online кнопка ->Properties.
Скорость на COM стоит 9600 везде.

Помогите)


Автор темы
glazur
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 11:24
Имя: Андреев Андрей Андреевич

B&R CPU

Сообщение glazur » 10 янв 2017, 12:11

Добился того что наконец то мое устройство онлайн с ПК методом перезагрузки, не знаю что было ?но он сам определил COM.Теперь вопрос как скинуть проект с PC/PG на контролер?


gordeev_as
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 13 янв 2016, 07:50
Имя: Гордеев Александр Сергеевич

B&R CPU

Сообщение gordeev_as » 13 фев 2017, 07:21

Студия какой версии?
Обычно скорость по умолчанию 57600 8Е1.
Для заливки ОС можно ставить переключатель ноды в 0.
В документации посмотрите, есть набор номеров нод для диагностики и т.д. для нормальной работы обычно ставил 1.
Для студии 2.хх в toolbar есть кнопка с листочком и справа от листка стрелка вниз, вот ее надо нажать для заливки проекта в контроллер.
Па другим студиям точно не помню.