1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Сбой в работе контроллера Vipa

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
Большой Зелёный
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 05 июл 2011, 16:03
Имя: Леонов Александр Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 2 раза

Сбой в работе контроллера Vipa

Сообщение Большой Зелёный »

Добрый день!

Случилась неприятность на объекте.
Питание шкафа управления, в котором находился контроллер фирмы Vipa на базе CPU 214SER (VIPA 214-2BS32), в какой-то момент времени начало периодически пропадать. Соответственно, контроллер раз за разом попадал в режим инициализации. И вроде бы всё хорошо, никаких внешних признаков неисправности, но после всей это свистопляски на выходы была подана комбинация сигналов, которая согласно написанной программе была просто невозможна. К каким последствиям это привело, дело десятое :oops: .

Привезли мне этот контроллер в офис, я к нему подключился. И только захотел прочитать его программные блоки, как горевшие ранее выходы погасли и загорелся System Fault.

Решил посмотреть лог событий, нашёл там одно нетривиальное сообщение:
Event 96 of 100: Event ID 16# D225
No entry in text database. Hexadecimal values will be displayed.
Event ID: 16# D225
OB: 16# 00
PK: 16# 24
DatID 1/ 2: 16# 00 C7
Additional info1 / 2 / 3: 16# 0000 0813 0713
Outgoing event
05:42:01.360 AM 12/06/2016

Что это такое, выяснить не смог. В техподдержку випы пока не обращался.
Полный лог событий прилагаю.

Собственно говоря, у меня следующие вопросы:
1) Что это за событие такое, и могло ли оно привести к сбою ПО?
2) Может ли пропажа питания при инициализации контроллера приводить к таким последствиям?

P.S. Контроллер на объекте стоит уже года 3-4. О проблемах ранее мне не сообщали, что, впрочем, не означает, что их не было.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

SaNNy
освоился
освоился
Сообщения: 231
Зарегистрирован: 01 фев 2010, 10:37
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Брянск
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 27 раз

Сбой в работе контроллера Vipa

Сообщение SaNNy »

Зря не обращались в техподдержку.
По данной проблеме кроме них врядли кто-то сможет что-то толком сказать.

pike
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 580
Зарегистрирован: 08 авг 2008, 10:43
Имя: Щукин Андрей Александрович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 56 раз

Сбой в работе контроллера Vipa

Сообщение pike »

В общем по больнице: пропажа питания может приводить проблемам, только при перепрошивке фирваре и то не у всех устройств. А вот проблемы с памятью: ОЗУ где исполняется программа и долговременной, где она храниться вызывают импульсные помехи.
Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5629
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Сбой в работе контроллера Vipa

Сообщение Ryzhij »

pike писал(а): А вот проблемы с памятью: ОЗУ где исполняется программа и долговременной, где она храниться вызывают импульсные помехи.
Это типа, по питанию импульсных помех быть не может? ;)
По опыту - как раз-таки при старении блоков питания и вторичных преобразователей (после 6-8 лет), когда они уже сильно "шумят" на выходе, и начинаются "самые чудесатые чудеса" и с памятью, и с вводом-выводом (особенно с AI).
А если ещё таких "ветеранов" нестабильной питающей сетью мучать, то...
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

pike
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 580
Зарегистрирован: 08 авг 2008, 10:43
Имя: Щукин Андрей Александрович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 56 раз

Сбой в работе контроллера Vipa

Сообщение pike »

Ryzhij писал(а): Это типа, по питанию импульсных помех быть не может? ;)
Могут, часто именно от них, но "прилетают" такое не только по питанию.
Ryzhij писал(а):По опыту - как раз-таки при старении блоков питания и вторичных преобразователей (после 6-8 лет),
Стареть импульсным блокам питания не обязательно: достаточно работать без защитного заземления вообще, а еще лучше если силовая нейтраль на эту клемму посажена.
Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 940
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 172 раза

Сбой в работе контроллера Vipa

Сообщение alex45 »

А ещё интересно бывает, когда сварщики минус сварочника на контур заземления сажают. Такая свистопляска начинается...

Автор темы
Большой Зелёный
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 05 июл 2011, 16:03
Имя: Леонов Александр Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 2 раза

Сбой в работе контроллера Vipa

Сообщение Большой Зелёный »

К сожалению, код этого события в техподдержке Випы тоже не знают. Видимо, ошибка в самом диагностическом сообщении :ges_slap:
Будем работать над качеством питания. Судя по всему, это наиболее вероятная причина проблемы.
Ответить

Вернуться в «Средний уровень автоматизации (управляющий)»