1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Проблема замены MTL 4045C на MTL 4546Y

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
Juri_z
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 18 ноя 2016, 07:48
Имя: Загоруйко Юрий Александрович
Страна: Россия
город/регион: Рязань

Проблема замены MTL 4045C на MTL 4546Y

Сообщение Juri_z »

Добрый день!

Система управления TPS Honeywell, на терминальной панели GAOX12, подключенной к процессору PAOX03, установлены барьеры MTL 4045C.
В связи с длительным сроком эксплуатации возникла необходимость замены данных барьеров на новые.
MTL 4045C с производства сняты, вместо них в качестве полного аналога предлагаются MTL 4546Y.
Попытались произвести такую замену, но новый барьер не заработал. В системе формируется сообщение "Init Error", т. е. система
воспринимает нагрузку, подключенную к барьеру MTL 4546Y как обрыв цепи.
Помогите пожалуйста, если кто сталкивался.

Спасибо!

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5633
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 758 раз

Проблема замены MTL 4045C на MTL 4546Y

Сообщение Ryzhij »

А какое у Вас сопротивление нагрузки в поле? Не более 800 Ом и не менее 90 Ом, или как?
Я сталкивался с тем, что барьеры старой серии MTL40ХХ хотя и формировали сигнал ошибки на своём выходе и/или индикаторе, но не передавали сопротивление полевой нагрузки на аналоговый модуль контроллера.
А уж с этим отдельным дискретным сигналом ошибки пользователь был волен делать что угодно, обрабатывать или игнорировать.
Новые же барьеры MTL4(5)5ХХ передают состояние поля на вход модуля, теперь ещё и сам модуль может съгенерировать сигнал ошибки. "Наплевать" же на внутренний бит состояния аналогового канала в модуле гора-а-аздо сложнее.
Стало строже.
Надо, видимо, теперь более тщательно заниматься согласованием оборудования.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
Juri_z
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 18 ноя 2016, 07:48
Имя: Загоруйко Юрий Александрович
Страна: Россия
город/регион: Рязань

Проблема замены MTL 4045C на MTL 4546Y

Сообщение Juri_z »

Нагрузку пробовали разную:
- перемычку;
- сопротивление 220 Ом;
- позиционер без "харта";
- позиционер с "хартом".
Во всех случаях MTL 4045C работал, а MTL 4546Y нет.
Ответить

Вернуться в «Средний уровень автоматизации (управляющий)»