Объединение "-" на сигнале 4-20 мА при подключении к ПЛК

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
Boris Parkhomenko
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 378
Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
Имя: Пархоменко Борис Борисович
Страна: Украина
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 57 раз

Объединение "-" на сигнале 4-20 мА при подключении к ПЛК

Сообщение Boris Parkhomenko »

Добрый день.
Имеется порядка 50 активных барьеров искробезопасности с выходами 4-20 мА. Барьеры подключаются к модулям AI ПЛК по схеме без гальванической развязки входов, т.е. "+" от барьера идет на вход модуля, а "-" всех барьеров объединяются и идут на общий "-" модуля. Барьеры удалены от шкафа с ПЛК на расстояние 150 м.
Вопрос. Имеет ли значение, где объединять "-" от барьеров: возле барьеров или возле ПЛК? Объединение "-" возле барьеров позволило бы сэкономить жилы кабеля. Но можно ли так делать?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Объединение "-" на сигнале 4-20 мА при подключении к ПЛК

Сообщение Ryzhij »

Boris Parkhomenko писал(а): Барьеры удалены от шкафа с ПЛК на расстояние 150 м
Дело даже не в расстоянии, а в надежности, точности и т.н. "помеховой обстановке". Мы на барьерах минусы не объединяем. Только на стороне ПЛК. А до этого аналоговые сигналы стараемся тянуть витой парой.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
Boris Parkhomenko
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 378
Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
Имя: Пархоменко Борис Борисович
Страна: Украина
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 57 раз

Объединение "-" на сигнале 4-20 мА при подключении к ПЛК

Сообщение Boris Parkhomenko »

Т.е. объединение "-" барьеров возле ПЛК предпочтительнее с точки зрения помехозащищенности? Понял, спасибо.