Modicon Quantum Hot Standby System 140 CPU 671 60

Unity Pro (Control Expert), Quantum, Premium, M340, M580, Hybrid DCS, Process Expert, Zelio, Twido, M17*, M2**, SCADAPACK, SoMachine, MachineExpert, ZelioSoft, TwidoSoft, TwidoSuite, TelePace

Модератор: Специалисты SE

Ответить

Автор темы
max2119
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 05 окт 2016, 11:15
Имя: Антонов Максим Анатольевич
Страна: Россия
город/регион: СПБ
Благодарил (а): 1 раз

Modicon Quantum Hot Standby System 140 CPU 671 60

Сообщение max2119 »

Уважаемые,форумчане возникла проблема с Резервным ПЛК 140 CPU 671 60 системы горячего резервирования(Modicon Quantum Hot Standby System),а именно на дисплее контроллера висит ошибка "Error №307",искал в интернете по мануалам чтобы означала эта ошибка ничего не нашёл,может кто встречался с подобной проблемой.После возникновения данной неисправности,заменил модуль.Установил в него карту памяти с неисправного модуля.Всё работает.
Возможно ли восстановить неиспраный модуль и что означает "Error 307".Буду рад,если поможете.

leon78
эксперт
эксперт
Сообщения: 1026
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:06
Имя: Леонид
Страна: РФ
Благодарил (а): 28 раз
Поблагодарили: 104 раза

Modicon Quantum Hot Standby System 140 CPU 671 60

Сообщение leon78 »

В мануалах не видел информацию о кодах ошибки. Попробуйте позвонить или написать в службу поддержки, они быстро отвечают.
Хард - это то, что можно швырнуть об стенку, а софт - это то, что можно лишь обматерить.
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 132 раза

Modicon Quantum Hot Standby System 140 CPU 671 60

Сообщение hell_boy »

Была публикация у Шнайдера #213233 от 10.01.2014 "What would cause a DEAD 307 error in a TSX Quantum processor and how do you clear it?" Сейчас к ее содержанию доступа нет
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой

harbor
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 22 май 2014, 19:35
Имя: Максим

Modicon Quantum Hot Standby System 140 CPU 671 60

Сообщение harbor »

топик тот же, вопрос другой
можно ли переключить/поменят местами primary и standby местами не через LCD контроллера, а через выставление какого-нибудь бита?

harbor
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 22 май 2014, 19:35
Имя: Максим

Modicon Quantum Hot Standby System 140 CPU 671 60

Сообщение harbor »

а, нашел биты
только не понял пока как правльно править программу, с какого контроллера начинать.
Если измеить программу в Standy и потом в Primary выставить бт 60.5, то Primary подгрузит программу со Standy или наоборот в Standby зальет свою?

Vorox
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 29 июн 2015, 16:46
Имя: Андрей
Страна: Россия
город/регион: Нижегородская

Modicon Quantum Hot Standby System 140 CPU 671 60

Сообщение Vorox »

harbor писал(а):а, нашел биты
только не понял пока как правльно править программу, с какого контроллера начинать.
Если измеить программу в Standy и потом в Primary выставить бт 60.5, то Primary подгрузит программу со Standy или наоборот в Standby зальет свою?
%SW60.5 - выставление в true осуществляет программный трансфер проекта из Primary в StandBy
Очень удобно использовать когда часто требуется вносить правки(отладка проекта) а до контроллера лень/далеко идти
Ответить