Одновременное управление ПЛК c HMI и со SCADA по ModBus

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
vovs
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 18 сен 2015, 11:25
Имя: Bogdanov Vladimir
Страна: Russia
город/регион: SPb

Одновременное управление ПЛК c HMI и со SCADA по ModBus

Сообщение vovs »

Приветствую, коллеги!

Есть задача, в соответствии с которой необходимо к одному ПЛК подключить по модбасу HMI (по RTU) и SCADу (по TCP).
HMI - для местного управления, SCADA - для дистанционного.

Суть в том, чтобы из обоих мест можно было записывать как дискреты, так и аналоги.

Может кто-то сталкивался, как реализовывали?

Контроллер Siemens, панель Weintek.

Заранее благодарю!

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5631
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Одновременное управление ПЛК c HMI и со SCADA по ModBus

Сообщение Ryzhij »

Две сети, один ПЛК с двумя портами. В обеих сетях ПЛК слэйв (сервер).
В чём проблема-то? :ext_dont_ment:
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 68 раз

Одновременное управление ПЛК c HMI и со SCADA по ModBus

Сообщение megavolt86 »

vovs писал(а): Контроллер Siemens, панель Weintek
А зачем модбас? Винтек и по профибасу и по профинету может работать...драйверы встроенные.
Скаду вот вы не озвучили. Но большинство существующих скад имеет встроенные драйверы для сименс.

Дело конечно ваше, но я бы не стал лишний раз заморачиваться и усложнять код программы используя модбас при имеющейся возможности его не использовать!)))
Еще и отдельный модуль интерфейсный доставлять придется к сименсу - это и удорожание и усложнение конфигурации
:ext_secret:

tank_urg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 193
Зарегистрирован: 25 фев 2013, 07:14
Имя: Шамилов Данис
Страна: Россия
город/регион: Уфа
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 1 раз

Одновременное управление ПЛК c HMI и со SCADA по ModBus

Сообщение tank_urg »

Две сети, один ПЛК с двумя портами. В обеих сетях ПЛК слэйв (сервер).
В чём проблема-то? :ext_dont_ment:
Поддерживаю.
Делаем так иногда.
В этом случае управление организуем по "или". То есть, например, можно сменить режим работы насоса с панели, потом с верхнего уровня остановить его и вернуть в начальный режим.
При необходимости можно на панели организовать блокировку управления с верхнего уровня - при ее активации сигналы с верхнего уровня будут игнорироваться, чтобы кто-нибудь что-нибудь не включил/не отключил тогда, когда это не нужно.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17553
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Одновременное управление ПЛК c HMI и со SCADA по ModBus

Сообщение Jackson »

tank_urg писал(а): При необходимости можно на панели организовать блокировку управления с верхнего уровня
Это вообще-то надо сделать не при необходимости, а в обязательном порядке. Почему - не буду в 100-й раз объяснять.