здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 23 июн 2014, 14:16
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Саратов
Благодарил (а): 4 раза

HURON смена направления вращения

Сообщение D-G »

Здравствуйте.
Есть фрезерный станок HURON с ЧПУ Heidenhain TNC135. На нем сгорел привод Contraves. Т.к. таких привоов больше не выпускают было решено установить новый привод ABB DCS400.
Но в прежний привод задание с ЧПУ подавалось в кодированном виде через плату WHS, которая на вход задания привода выдавала Uref +/-10В.
Для подключния нового привода к ЧПУ было решено оставить плату WHS с доработкой, которая указана на рис. в приложении
Собственно вопрос: Можно ли так осуществить смену направления вращения или я чего-то не учел?
задание в авт реж.JPG
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5623
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

HURON смена направления вращения

Сообщение Ryzhij »

Попадались мне и такие схемы управления приводами.
Вполне работоспособны.
Непременное условие работоспособности - аналоговый выход платы должен быть гальванически развязан от "аналогового ноля" привода.
Только реле надо ставить герконовое, ибо там ток мизерный.

PS А ещё лучше собрать нехитрую схему на операционниках для выделения модуля и знака сигнала, т.к и у герконовых реле ресурс не безграничный. Особенно, если это не привод шпинделя, а привод одной из осей, где требуется позиционирование.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Автор темы
D-G
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 23 июн 2014, 14:16
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Саратов
Благодарил (а): 4 раза

HURON смена направления вращения

Сообщение D-G »

Спасибо за совет. Не понял про гальваническую развязку. т.е перед контактами 2 и 3 надо ставить трансформатор?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5623
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

HURON смена направления вращения

Сообщение Ryzhij »

D-G писал(а):Не понял про гальваническую развязку. т.е перед контактами 2 и 3 надо ставить трансформатор?
Какими такими 2 и 3? Вы где-то их нумеровали? :-P

Если аналоговый ноль Вашей платы WHS каким-либо образом (через минус блока питания, "землю" и т.п.) соединён с аналоговым общим привода - схема на реле работать не будет. Понадобиться модуль гальванической развязки для аналогового сигнала +/-10VDC. Это несколько более навороченное устройство , чем трансформатор переменного тока.

Но будет работать схема с использованием ОУ.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Автор темы
D-G
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 23 июн 2014, 14:16
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Саратов
Благодарил (а): 4 раза

HURON смена направления вращения

Сообщение D-G »


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5623
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

HURON смена направления вращения

Сообщение Ryzhij »

D-G писал(а): Что-то вроде этогоhttp://catalog.weidmueller.com/procat/P ... ge=Product?
Для развязки? Да. Именно так.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Автор темы
D-G
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 23 июн 2014, 14:16
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Саратов
Благодарил (а): 4 раза

HURON смена направления вращения

Сообщение D-G »

Так верно?
задание в авт реж испр.JPG
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5623
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

HURON смена направления вращения

Сообщение Ryzhij »

Учитывая задержку и возможные переходные процессы в модуле развязки ИМХО лучше коммутировать выход, но раз модуль у нас на однополярный сигнал, то сойдёт...
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)