Передача дискрета между машинами.

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
Valerich
шаман
шаман
Сообщения: 984
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 12:20
Имя: Валерич
Страна: СССР
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 92 раза

Передача дискрета между машинами.

Сообщение Valerich »

Приветствую!

Прошу высказать свои соображения по следующему вопросу:

В цехе стоит несколько машин.
Одна главная - мастер и одна или несколько вспомогательных - слейвов. Расстояния - до 10 метров.
Мастеру нужно знать, как себя чувствуют слейвы.
В слейве есть реле, включенное при отсутствии проблем. Свободных контактов на нем нет.
Нужно передать это дискретное состояние на мастер, соответственно устанавливается дополнительное реле.

Вопрос:
1. Куда установить доп. реле и, соответственно, чьё питание тянуть по цеху: слейва (вариант 1), мастера (вариант 2), ставить дополнительный БП+реле (вариант 3)?
2. А если нужно передавать дискрет (сигнал на включение) от мастера к слейву?
Master_Slave.JPG
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

SerGo
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 18 май 2016, 13:00
Имя: Сергей
Страна: РФ

Передача дискрета между машинами.

Сообщение SerGo »

1) вариант 2
2) таже схема, только поменять местами мастер и слейв

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1041
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 134 раза

Передача дискрета между машинами.

Сообщение rwg »

Попробуйте мысленно представить аварийные ситуации при ошибке подключения к Вашему слейву. В 1 случае при КЗ или подаче повышенного напряжения может "по неустановленной причине" сгореть весь ваш слейв, во втором и третьем - при подаче напряжения "из-за ошибки монтажника" сгорит один контакт реле. С точки зрения ошибки подключения к мастеру в первом случае и третьем случаях сгорает обмотка реле, во втором - вход контроллера. Поэтому у меня везде 4 вариант - как 3, но с одним источником питания. Вариант 3 оправдан, если у контроллера питание входа ~220В. Чтобы не было помех из-за наводок и для безопасности ставлю реле с обмоткой =24В.

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3575
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 271 раз

Передача дискрета между машинами.

Сообщение Михайло »

Вариант 2. Слейв выступает как датчик с пассивным релейным выходом. Мастер сам определяет, какое напряжение ему лучше подходит и куда подать сигнал. Классика!

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Передача дискрета между машинами.

Сообщение Ryzhij »

Оценивать следует риски повреждения линии, КЗ питания в линии и получения ложного сигнала.
В разных ситуациях, при разных архитектурах РСУ предпочтение может быть отдано разным схемам.
Вариант 3, например, самый универсальный, самый дуракоупорный, но самый ненадёжный и самый дорогой.
Есть ещё варианты с передачей одного сигнала по 3-м проводам (парафазная схема), дифференциальная схема (смена полярности), вариации на тему NAMUR и т.д.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)