Приветствую!
Прошу высказать свои соображения по следующему вопросу:
В цехе стоит несколько машин.
Одна главная - мастер и одна или несколько вспомогательных - слейвов. Расстояния - до 10 метров.
Мастеру нужно знать, как себя чувствуют слейвы.
В слейве есть реле, включенное при отсутствии проблем. Свободных контактов на нем нет.
Нужно передать это дискретное состояние на мастер, соответственно устанавливается дополнительное реле.
Вопрос:
1. Куда установить доп. реле и, соответственно, чьё питание тянуть по цеху: слейва (вариант 1), мастера (вариант 2), ставить дополнительный БП+реле (вариант 3)?
2. А если нужно передавать дискрет (сигнал на включение) от мастера к слейву?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Передача дискрета между машинами.
-
- шаман
- Сообщения: 984
- Зарегистрирован: 27 июн 2013, 12:20
- Имя: Валерич
- Страна: СССР
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 92 раза
Передача дискрета между машинами.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 18 май 2016, 13:00
- Имя: Сергей
- Страна: РФ
Передача дискрета между машинами.
1) вариант 2
2) таже схема, только поменять местами мастер и слейв
2) таже схема, только поменять местами мастер и слейв
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1041
- Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
- Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Тверь
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 134 раза
Передача дискрета между машинами.
Попробуйте мысленно представить аварийные ситуации при ошибке подключения к Вашему слейву. В 1 случае при КЗ или подаче повышенного напряжения может "по неустановленной причине" сгореть весь ваш слейв, во втором и третьем - при подаче напряжения "из-за ошибки монтажника" сгорит один контакт реле. С точки зрения ошибки подключения к мастеру в первом случае и третьем случаях сгорает обмотка реле, во втором - вход контроллера. Поэтому у меня везде 4 вариант - как 3, но с одним источником питания. Вариант 3 оправдан, если у контроллера питание входа ~220В. Чтобы не было помех из-за наводок и для безопасности ставлю реле с обмоткой =24В.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3576
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 271 раз
Передача дискрета между машинами.
Вариант 2. Слейв выступает как датчик с пассивным релейным выходом. Мастер сам определяет, какое напряжение ему лучше подходит и куда подать сигнал. Классика!
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5633
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 600 раз
- Поблагодарили: 758 раз
Передача дискрета между машинами.
Оценивать следует риски повреждения линии, КЗ питания в линии и получения ложного сигнала.
В разных ситуациях, при разных архитектурах РСУ предпочтение может быть отдано разным схемам.
Вариант 3, например, самый универсальный, самый дуракоупорный, но самый ненадёжный и самый дорогой.
Есть ещё варианты с передачей одного сигнала по 3-м проводам (парафазная схема), дифференциальная схема (смена полярности), вариации на тему NAMUR и т.д.
В разных ситуациях, при разных архитектурах РСУ предпочтение может быть отдано разным схемам.
Вариант 3, например, самый универсальный, самый дуракоупорный, но самый ненадёжный и самый дорогой.
Есть ещё варианты с передачей одного сигнала по 3-м проводам (парафазная схема), дифференциальная схема (смена полярности), вариации на тему NAMUR и т.д.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)