Уважаемые коллеги, кто сталкивался с ПЛК GLOFA в работе, прошу откликнуться.
На объекте планируется монтаж щита управления станцией реагентной обработки, ПЛК G7M-DR20A. Есть принципиальная схема, самого щита пока нет. Специалистов, работавших с этим ПЛК - нет. Необходимо разобраться, возможно ли подключить данную модель контроллера по RS485/ModbusRTU. Собственно вопросы:
1. Может ли встроенный порт G7M-DR20A работать как RS485;
2. Загружается ли исходник программы в ПЛК, и есть ли возможность его оттуда считать;
3. Как включить поддержку протокола ModbusRTU, какие исходные данные необходимы для составления карты адресов, требуется ли доработка программы для связи по ModbusRTU через встроенный порт или через коммуникационный модуль G7L-CUEC?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Контроллер GLOFA G7M-DR20A
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 09 авг 2016, 15:00
- Имя: Шелгинский Юрий Михайлович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт Петербург
Контроллер GLOFA G7M-DR20A
Здравствуйте. Ну что разобрались с этим контроллером? Сам подсказать ничего мне могу. Но у меня на работе машинка работает под управлением GLOFA G7M-DT40U(N). Не знаю как к нему подступиться. Вся документация на английском. Вот подумал, если вы разберетесь, может что и мне что подскажете?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 09 июн 2015, 13:02
- Имя: C. С. Шак
- Страна: Россия
- город/регион: Краснодар
- Поблагодарили: 2 раза
Контроллер GLOFA G7M-DR20A
Здравствуйте. У нас на предприятии есть несколько машин с контроллерами glofa/lsis. Мне довадилось работать с gm7. Программу слить можно через его порт, но придется сделать кабель. Он есть в инструкции к контроллеру. Также в инструкции есть описании коммуникации через 485. Но инструкция на английском. Хотя понятно и так. Если собрались программировать, то на ютюбе есть уроки. Вот здесь инструкция http://pes-rus.ru/catalog/glofa-gm7gm7u ... -k80sk120s знаю еще фирму в которой есть программисты этих плк, называется ТАУРУС-ФЕНИКС.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 09 июн 2015, 13:02
- Имя: C. С. Шак
- Страна: Россия
- город/регион: Краснодар
- Поблагодарили: 2 раза
Контроллер GLOFA G7M-DR20A
Для слива есть один нюанс. На контроллере есть рычажок. Его надо опустить вниз до упора, а затем выставить в среднее положение(stop), только после этого программа увидит ваш плк.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 260
- Зарегистрирован: 12 июн 2014, 06:17
- Имя: Мишкин Иван
- Страна: Россия
- город/регион: Самара
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 70 раз
Контроллер GLOFA G7M-DR20A
Спасибо. На объекте на верхний уровень вывели только сигнал ошибки, остальной контроль выполняет оператор (периодический осмотр). Вот такая автоматизация... Но вопрос закрыт.