Добрый день.
Есть контроллер серии Micro-EH: HITACHI EH-A23DRP.
software PRO-H.
Вопрос такой, как настроить аналоговый вход WX 30 на токовый сигнал 0...20 мА?
В инструкции написано, что настройки производятся в WRF06E, а как в него попасть - неизвестно?
WRF06E ch-0(WX 30) ch-1(WX31)
H0000 Voltage Voltage
H4000 Voltage Current
H8000 Current Voltage
HC000 Current Current
Весь интернет перерыл - толком ничего нет, примера на CPU EH-A23DRP тоже нет и в ютубе нет.
У кого есть ActWin?
Заранее благодарю всех, кто откликнется на данный вопрос.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
HITACHI EH-A23DRP
-
- здесь недавно
- Сообщения: 64
- Зарегистрирован: 18 авг 2015, 07:23
- Имя: Федоровский Андрей Юрьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Серов
- Благодарил (а): 4 раза
HITACHI EH-A23DRP
Привет! Вопрос про ActWin еще актуален? Могу помочь. Пиши на почту [email protected]