1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Замена контроллера OMRON CQM1H-CPU51

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
a270878
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 09:34
Имя: Andrey

Замена контроллера OMRON CQM1H-CPU51

Сообщение a270878 »

Так получилось что после 20 лет работы только с телекоммуникациями и связью, пришлось осваивать автоматизацию,
так что прошу у вас помощи и советов.
Суть вопроса такова:
имеем контроллер OMRON CQM1H-CPU51 он решил отойти в мир иной.
Заказали новый, программа у меня есть.
после замены контроллера залил прогу и данные памяти, но машина работает те коректно.
На выходе линии стоит датчик для счета, сигнал от него поступает, но значение в ячейке не изменяется.
ставлю назад старый работает эта часть программы работает нормально.
как правильно сделать копию сетапа старого и залить ее в новый или что сделал не так?
HELP!
Последний раз редактировалось a270878 16 май 2016, 15:17, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17551
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Замена контроллера OMRON CQM1H-CPU51

Сообщение Jackson »

a270878 писал(а): как правильно сделать копию сетапа
:lol: Звучит!
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

SerGo
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 18 май 2016, 13:00
Имя: Сергей
Страна: РФ

Замена контроллера OMRON CQM1H-CPU51

Сообщение SerGo »

Кроме программы слейте с рабочего контроллера содержимое областей DM и HR
Ответить

Вернуться в «Средний уровень автоматизации (управляющий)»