1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Связь с Modicon Premium

Unity Pro (Control Expert), Quantum, Premium, M340, M580, Hybrid DCS, Process Expert, Zelio, Twido, M17*, M2**, SCADAPACK, SoMachine, MachineExpert, ZelioSoft, TwidoSoft, TwidoSuite, TelePace

Модератор: Специалисты SE

Ответить

Автор темы
konst
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 06 май 2016, 21:55
Имя: Константин
Страна: Россия
город/регион: Владикавказ
Благодарил (а): 4 раза

Связь с Modicon Premium

Сообщение konst »

Всем здравствуйте! Прошу помощи в установке связи и заливке конфигурации в ПЛК TSX 582823. Ранее работал с другими ПЛК, cо Шнайдером сталкиваюсь впервые. Имеется собственно сам ПЛК с установленными модулями, кабель TSXPCX1031 и софт PL7 Pro 4.5. ПЛК не новый, уже работал, появилась необходимость использовать его для другого тех. процесса.
При включении на процессоре мигает красный индикатор ERR и желтый TER. Судя по документации, мигание ERR означает что ПЛК не сконфигурирован. Переключатель на коробочке шнура установлен в положение 2(TER DIRECT). Параметры COM-порта идентичны настройкам оного конфигурации Unitelway в Drivers Manager - скорость 19200, 1 стоп-бит, нечет. Адрес оставил по умолчаню - SYS. В окне PL7 жмем PLC -> Connect, после чего на которое время окно зависает, потом сообщение: No possible to establish the physical link with PLC address SYS via driver UNTLW01.
Может ли быть засада в том, что раньше данный ПЛК получал через порт TER данные от приборов Овен по RS-485?

PLC support
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 22 авг 2014, 14:51
Имя: Михаил Владимирович
Поблагодарили: 1 раз

Связь с Modicon Premium

Сообщение PLC support »

привет, порт на Premium в любом случае RS485. В driver manager можно протестировать соединение с процессором, когда заработает, тогда и с PL7 получится.

leon78
эксперт
эксперт
Сообщения: 1031
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:06
Имя: Леонид
Страна: РФ
Благодарил (а): 34 раза
Поблагодарили: 110 раз

Связь с Modicon Premium

Сообщение leon78 »

С Премиумом сталкивался один раз. С панелями, поддерживающими расширение, может быть проблема - если не стоят терминаторы, то связи с контроллером не будет.
Хард - это то, что можно швырнуть об стенку, а софт - это то, что можно лишь обматерить.

Автор темы
konst
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 06 май 2016, 21:55
Имя: Константин
Страна: Россия
город/регион: Владикавказ
Благодарил (а): 4 раза

Связь с Modicon Premium

Сообщение konst »

Спасибо за подсказки. Корзина не поддерживает расширение, так что с этим проблем быть не должно. В Driver Manager связь есть, во вкладке XWAY Test после нажатия кнопки Connect показывает State : Connected. При этом Remote Address выставлен 0.254.0. Пытался менять адрес вместо установленного по умолчанию SYS в пункте PLC -> Define PLC Address, но пока безуспешно. Пытаюсь разобраться в мануалах с системой адресации Unitelway, пока не помогает. Если кто может, ткните носом.)))

Автор темы
konst
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 06 май 2016, 21:55
Имя: Константин
Страна: Россия
город/регион: Владикавказ
Благодарил (а): 4 раза

Связь с Modicon Premium

Сообщение konst »

Зашел в тупик. Как понял из документации, адрес в PLC -> Define PLC Address может быть SYS и при этом должно все подключаться. но не подключается. при этом в Drivers Manager, как я ранее писал, подключение есть...

PLC support
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 22 авг 2014, 14:51
Имя: Михаил Владимирович
Поблагодарили: 1 раз

Связь с Modicon Premium

Сообщение PLC support »

Не знаю есть ли в PL7 режим симулятора, но проверь, что ты пытаешься подключиться к процессору, а не симулятору.

Автор темы
konst
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 06 май 2016, 21:55
Имя: Константин
Страна: Россия
город/регион: Владикавказ
Благодарил (а): 4 раза

Связь с Modicon Premium

Сообщение konst »

Спасибо, разобрались. Проблема в ПЛК была. Оказывается, шкаф с контроллером около трех лет провел практически на улице, в морозы и т.д. Пока заменили другим ПЛК.

inq
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 18 янв 2019, 18:15
Имя: Олег
Страна: Россия
город/регион: Кострома
Благодарил (а): 1 раз

Связь с Modicon Premium

Сообщение inq »

Всем привет! Столкнулся с похожей проблемой. Судя по индикации процессор в стопе. Мигает RUN и горит ERR. Оригинального кабеля нет, подключаюсь болидовским C2000-USB (в других приложениях работает, всё ок).WinXP SP3, PL7 Pro V4.5 SP5, Drivers manager V2.5 IE18, Unitelway driver V1.10 IE22, драйвер коннектится на правильный СОМпорт. Парни, подскажите какие должны быть настройки конфигурации драйвера (station parameters) или всё по дефолту должно работать?

inq
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 18 янв 2019, 18:15
Имя: Олег
Страна: Россия
город/регион: Кострома
Благодарил (а): 1 раз

Связь с Modicon Premium

Сообщение inq »

Повесил осциллограф на RS-485. К слову, А и В портов TER и AUX запараллелены, т.е. всю связь обеспечивает один трансивер ADM485. Периодически из него вылетают пакеты. Насколько я понял без оригинального кабеля никак не подключиться. Тогда рождается вопрос: возможно, что контроллер пытается законнектиться с панелью оператора (висит на AUX), не видит её и поэтому становится в СТОП?

ogorsv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 576
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 120 раз
Поблагодарили: 103 раза

Связь с Modicon Premium

Сообщение ogorsv »

МОДЕРАТОРЫ! Перенесите, пожалуйста, в раздел Schneider Electric - ПЛК

Добрый день!
1. ПЛК из-за отсутствия панели не должен (по дефолту) переходить в СТОП
Это обычно происходит, когда не ставят "галочку" Automatic Start in RUN. При простом включении питания происходит тёплый старт и ПЛК стартует в том режиме, в каком был отключён. А при холодном старте проверяет эту опцию - и, если не отмечена, остаётся в СТОПе
2. Горящий ERR может говорить о программной или аппаратной неисправности - в любом случае нужно подключаться и смотреть диагностику
3. Распайки преобразователя TSXCUSB485 и "хвостика" TSXCRJMD25 вроде на форуме уже выкладывали. По крайней мере, в сети найти можно (если нужно). Есть особенность у кабелей: там бывают перемычки, которые включают определённые режимы.
Я, конечно, за использование "родных" кабелей, так как даже тут, на форуме, неоднократно проблема подключения решалась использованием "родного" кабеля
СВ
Ответить

Вернуться в «ПЛК»