Модуль 1756sc-IF8H от Allen Bredley

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
Taugul
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 20 мар 2016, 07:51
Имя: Нестеренко Андрей
Страна: Казахстан

Модуль 1756sc-IF8H от Allen Bredley

Сообщение Taugul »

Имеется два трансмиттера Siemens.
Волновой уровнемер Sitrans LG250 и Датчик давления Sitrans Р. Оба подключены к HART модулю Аллен Бредли 1756sc-IF8H, который одновременно считывает как аналог 4-20, так и HART.
Так вот датчик давления считывается и по 4-20, и по HART, а уровнемер LG250 нет. Данные передаются только 4-20. Таких уровнемеров 6 штук. Версия HART 7. Коммуникатор 475 читает все приборы.
Может подскажете где конфликт между модулем и прибором КИП?

Автор темы
Taugul
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 20 мар 2016, 07:51
Имя: Нестеренко Андрей
Страна: Казахстан

Модуль 1756sc-IF8H от Allen Bredley

Сообщение Taugul »

Модуль А-В не причём! Оказалось что для прибора LG250, для передачи данных по Харт протоколу, необходима среда. Без среды данных нет, только 4-20. Все претензии к Сименс.

Serega77
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 30 ноя 2011, 15:36
Имя: Сидоров С.И.
Благодарил (а): 7 раз

Модуль 1756sc-IF8H от Allen Bredley

Сообщение Serega77 »

Т.е. получается, что если мы опустошаем емкость полностью, то у нас пропадает связь по Hart с прибором ?!

Автор темы
Taugul
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 20 мар 2016, 07:51
Имя: Нестеренко Андрей
Страна: Казахстан

Модуль 1756sc-IF8H от Allen Bredley

Сообщение Taugul »

Именно так. Отписался в Сименс, пока молчат. Я всё таки надеюсь, что кто то уже сталкивался с этим прибором. Сименс единственное что сказали, что это новая модель. Я эту проблему выложил в "Датчики КИП", там то же про это чудо прибор ни кто не слышал)

Orshu
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 17 янв 2012, 15:39
Имя: Шуплецов Андрей
Страна: Россия
город/регион: Марий Эл
Поблагодарили: 2 раза

Модуль 1756sc-IF8H от Allen Bredley

Сообщение Orshu »

Здравствуйте, как-то странно работают уровнемеры LG250.
Андрей, вы модуль 1756sc-IF8H сами конфигурировали для работы с HART-ом?
Сейчас сам разбираюсь с таким же модулем, но никак победить не могу. Курю вот этот мануал http://www.spectrumcontrols.com/pdfs/ab ... 96-02e.pdf, (спасибо Сергею) но пока по HART-у не получается считать данные. С модулями ввода-вывода сторонних производителей (например spectrumcontrols, prosoft-technology) не все так просто.
Андрей, не могли бы вы дать пример как датчики давления работают с этим модулем?

Автор темы
Taugul
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 20 мар 2016, 07:51
Имя: Нестеренко Андрей
Страна: Казахстан

Модуль 1756sc-IF8H от Allen Bredley

Сообщение Taugul »

Здравствуйте,конфигурировал А-В не я. Со мной в паре программист, я до А-В. Какую именно информацию по датчику давления предоставить? могу сделать скриншоты со всех опций А-В модуля 1756sc-IF8H, как рабочего датчика давления, так и LG250. За мануал спасибо, перекину его программисту. Пусть тоже "покурит"), да и сам почитаю. Он сейчас на другом объекте, я работаю с ним по "удалёнке". Да и ещё, Вы пробовали модулировать среду?
P.S.
1)версия модуля 2.1
2)Поговорю с программистом, если он не против, то может свяжется с Вами, или зайдёт сюда на форум.

Orshu
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 17 янв 2012, 15:39
Имя: Шуплецов Андрей
Страна: Россия
город/регион: Марий Эл
Поблагодарили: 2 раза

Модуль 1756sc-IF8H от Allen Bredley

Сообщение Orshu »

В проекте контроллера используете модуль 1756sc-IF8H, или 1756-Module Generic?

Автор темы
Taugul
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 20 мар 2016, 07:51
Имя: Нестеренко Андрей
Страна: Казахстан

Модуль 1756sc-IF8H от Allen Bredley

Сообщение Taugul »

1756sc-IF8H

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5633
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 758 раз

Модуль 1756sc-IF8H от Allen Bredley

Сообщение Ryzhij »

Orshu писал(а): В проекте контроллера используете модуль 1756sc-IF8H, или 1756-Module Generic?
Кто мешает скачать профайл для модуля и не устраивать плясок с Жинериком?
http://www.spectrumcontrols.com/downloads.htm
Там и пример есть :ext_secret:
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Orshu
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 17 янв 2012, 15:39
Имя: Шуплецов Андрей
Страна: Россия
город/регион: Марий Эл
Поблагодарили: 2 раза

Модуль 1756sc-IF8H от Allen Bredley

Сообщение Orshu »

Сначала пытался считать данные с TMT 182 и пример смотрел и читал, но ни в какую.
Как только попробовал подключить Cerabar, и о чудо, все заработало.

А в примере с сайта spectrumcontrols используется как раз Жинерикс.

В принципе все становится понятно, разобрался. Остались последние моменты.

Интересно почему с температурника через модуль контроллера не смог считать данные, а скажем прогами PACTware или Hart Server (через HART модем) - все ОК.

Автор темы
Taugul
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 20 мар 2016, 07:51
Имя: Нестеренко Андрей
Страна: Казахстан

Модуль 1756sc-IF8H от Allen Bredley

Сообщение Taugul »

Orshu писал(а): Интересно почему с температурника через модуль контроллера не смог считать данные, а скажем прогами PACTware или Hart Server (через HART модем) - все ОК.
у меня то же самое по LG250
Ответить