Здравствуйте! Не знаю где создать тему, поэтому создал здесь.
Переделываю сыстему управления БРУ. Программа на старом контроллере запаролена и разпаролить не удалось, но это не столь важно. Осталась СКАДА по которой можно понять логику работы. Но есть один ньюанс: в схеме где-то 16 ПИ-регуляторов и в половине из них есть еще корректирующий параметр. В другом топике это обсуждалось. Из него следует что если есть коррекция, то должна реализироваться каскадная схема управления. Но если это так, то на скаде должен быть переключатель каскадное/локальное управления или хотя бы настройки параметров мастера и слейва регуляторов, но этого нету. Есть только настройки параметров того регулятора который поддерживает основной параметр. То есть, скажем, в окошке регулятора давления есть задания давления, текущее значение давления, выход регулятора, коэфициенты регулятора и кроме того текущее значение температуры, задание температуры и коэфициент. Не могу понять как их состыковать, ведь для каскадной системы не может быть чтобы один регулятор был ПИ а другой П, а чтобы вносить коррекцию в регулятор давления напрямую по температуре не подходит коэфициент(давления задается порядка 2 м.в.с , а температура 85 С и коэф температуры 1.5. То есть если их сумировать то фигня получится). Есть идея что это все же ПИ регулятор давления и П регулятор температуры которые управляют одним клапаном, но то, что на температуру ставить П регулятор и, к тому же, в других регуляторах на коррекцию есь и расход и все тот же один коэфициент заставляет задуматься что это не так.
Помогите, пожалуйста, понять как это должно работать. Спасибо.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
ПИД с коррекцией
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1041
- Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
- Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Тверь
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 134 раза
ПИД с коррекцией
Представьте себе, что к Вам обратятся с вопросом:AVeshnik писал(а): Переделываю сыстему управления БРУ. Программа на старом контроллере запаролена и разпаролить не удалось, но это не столь важно. Осталась СКАДА по которой можно понять логику работы. Но есть один ньюанс: в схеме где-то 16 ПИ-регуляторов и в половине из них есть еще корректирующий параметр. В другом топике это обсуждалось.
" Переделываю дом, в нём 16 дверей с замками, половина этих дверей наружные. Остался план эвакуации, по которому можно понять логику движения в доме. В каком-то журнале была его фотография. Помогите подобрать ключи к замкам". Что бы Вы отвеnили автору вопроса?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 28 апр 2015, 09:26
- Имя: Антонюк Андрей Васильевич
- Страна: Украина
- город/регион: Львов
- Благодарил (а): 1 раз
ПИД с коррекцией
Я не говорю чтобы мне сказали готовое решение реализации уже существующих в системе ПИД(это невозможно поскольку делали их другие люди), я хотел чобы подсказали есть ли такие схемы регулирования как я написал или где-то ошибка или же есть какие то другие схемы...
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1041
- Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
- Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Тверь
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 134 раза
ПИД с коррекцией
Здесь написано про значительную (думаю, что не меньше 10%) часть возможных вариантов:
https://yadi.sk/d/sxdpIs-5phux5
https://yadi.sk/d/SOiM0iRwphx3E
-
- освоился
- Сообщения: 233
- Зарегистрирован: 11 апр 2013, 13:22
- Имя: Вишневский Денис
- Благодарил (а): 11 раз
- Поблагодарили: 13 раз
ПИД с коррекцией
"- Знаешь, дружище, в чем истинный смысл второго закона термодинамики?
Как ни упирайся, а бардака все больше. И чем серьезнее ты упираешься, тем страшнее неразбериха."(с)
Как ни упирайся, а бардака все больше. И чем серьезнее ты упираешься, тем страшнее неразбериха."(с)