1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Telemecanique TSX 17

Unity Pro (Control Expert), Quantum, Premium, M340, M580, Hybrid DCS, Process Expert, Zelio, Twido, M17*, M2**, SCADAPACK, SoMachine, MachineExpert, ZelioSoft, TwidoSoft, TwidoSuite, TelePace

Модератор: Специалисты SE

Ответить

Автор темы
Wozner
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 27 фев 2016, 15:00
Имя: Евгений Возняк

Telemecanique TSX 17

Сообщение Wozner »

Доброго времени суток!

Такая проблема, постоянно мигает "CPU PROG" лампочка на модуле Telemecanique TSX 17, и работа с ним остановилась. По мануалу пишут, что мигающий CPU PROG led означает:
Описание: "Triggers the watchdog(150ms) stops the PLC"
Возможная причина и необходимые действия: "Programming error caused by an upstream Jump command. Check and modify the program"

Насколько ясно из мануала, то необходимо подкорректировать программу. Что необходимо для этого? Можно обойтись обычным RS кабелем конвертером, либо нужно покупать фирменный кабель шнайдеровский для подключения, и вообще стоит ли игра свеч?

Буду благодарен за любую информацию

Lapu-Leen
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 28 фев 2016, 10:46
Имя: Сергей Николаевич
город/регион: Ярославская область

Telemecanique TSX 17

Сообщение Lapu-Leen »

Вот распиновка кабеля для TSX 17 https://yadi.sk/i/VY4CJ1z3peRWV Программы для работы с данным ПЛК PL7.2 или X-TEL 6.1.
PL7 работает под DOS X-TEL под OS/2 по идее должна работать под виртуал PC, я лично использовал старый системник ставил на него Warp OS/2 правда для ПЛК TSX47-10 (там токовая петля как на S5).
Ответить

Вернуться в «ПЛК»