1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Upload конфигурации из SLC5/04

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
Sergey Terentiev
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 06 апр 2009, 10:29
Имя: Терентьев Сергей Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Казань

Upload конфигурации из SLC5/04

Сообщение Sergey Terentiev »

Добрый день!

Заказчик купил производственную линию б/у. Теперь озадачился как ее запустить.
Контроллер управления SLC5/04.
Сейчас стоит задача подключиться к контроллеру, выгрузить конфигурацию, чтоб потом хоть как-то попытаться отладить линию, а возможно еще и модернизировать.
Подключаюсь к контроллеру через RS-232. Контроллер без проблем находится. При диагностики устройства из RSLinx все хорошо, никаких ошибок не выдает, обмен с контроллером идет. Запускаю upload, начинается выгрузка проекта. И на каком-то этапе выгрузке (судя по дорожке где-то на 30%) вылетает ошибка связи (Communication error) и связь прерывается.
Может кто-нибудь сказать с чем это связано? Возможна ли такого рода ошибка если в контроллере установлен статус "Deny Future Access S:1/14"?
Я считал, что если установлен S:1/14, то он вообще не позволит выгружать, а не так, чтоб на пол пути разрывалась связь.

С уважением,
Терентьев Сергей

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Upload конфигурации из SLC5/04

Сообщение Ryzhij »

Sergey Terentiev писал(а): Может кто-нибудь сказать с чем это связано? Возможна ли такого рода ошибка если в контроллере установлен статус "Deny Future Access S:1/14"?
Я считал, что если установлен S:1/14, то он вообще не позволит выгружать, а не так, чтоб на пол пути разрывалась связь.
Совершенно верно, коннекта при взведённом S:1/14 не будет вообще. Можете сами посмотреть состояние этого бита через Data Monitor программы RSLinx.
Если не можете использовать другой интерфейс, то используйте кабель с ферритовыми цилиндрами, проверьте заземление контроллера, по возможности удалите мобильники и рации хотя бы на 30 метров.

Вторая возможная причина - "богатая внутренняя жизнь" операционнки.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
Sergey Terentiev
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 06 апр 2009, 10:29
Имя: Терентьев Сергей Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Казань

Upload конфигурации из SLC5/04

Сообщение Sergey Terentiev »

Спасибо, буду разбираться.

Кабель должен быть рабочий. До сих пор не подводил. Правда использовался он до сего дня, только для того, чтобы залить IP адрес в SLC5/05, а дальше уже работали через Ethernet.
А что касается перечисленных Вами возможных причин обрыва связи, то присутствовали наверное все: шкаф не заземлен, а соответственно контроллер тоже, мобильники в работе, ну и операционка уже давно не переустанавливалась )))
Еще раз спасибо, буду разбираться, жаль только,что доберусь теперь до объекта не раньше чем через неделю.

С уважением,
Терентьев Сергей